Te recomendamos que contactes con un profesional del sector y curses reclamación a la empresa suministradora para que os abonen los gastos y daños, para ello has uso de las gráficas de los medidores. Aprovecha para exigir la regularidad del suministro que debe responder a lo marcado en la reglamenta...

Nuestra recomendación es que inicies el estudio por el principio y desde allí continua. Es decir, antes de combatir las cargas térmicas debes contener las mismas. Realiza un estudio de transferencia de calor de los paramentos (paredes, techos, suelos, ventanas, etc.) y busca la forma de realizar una...

Un elemento de corte eléctrico puede ser un interruptor automático o mecanismo interruptor o cualquier otro que cumpla igual función. Todos sabemos que un interruptor automático esta principalmente diseñado para proteger, por lo que su cantidad admisible de cortes del flujo eléctrico es baja (no tod...

Te recomendamos que antes de implementar las ecuaciones para calcular las lineas con un menor contenido de cobre te leas las normas para las redes de distribución eléctrica para alumbrado publico, pues si mal no recordamos se exige una sección mínima por resistencia mecánica. Si la intención para mi...

El diseño de las redes eléctricas se centra en la distribución de la energía, asegurando la protección de las mismas y del entorno que le rodea, no incluye los consumidores. El objetivo principal de las protecciones es evitar que sufran daño las lineas de distribución a causa del fallo de un consumi...

Re: Línea aerea

por Franke Ingenieria ¦ 14 Mar 2018, 10:23 ¦ Foro: Urbanismo y Urbanización ¦ Tema: Línea aerea ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 1001

En la pregunta, va la respuesta: "Endesa la cual nos solicita". Como es sabido, solo un juez puede obligarle a que una persona física o jurídica no autorizada pueda entrar en su vivienda. Por lo tanto, tiene derecho a no aceptar el montaje de dicha linea por su fachada, salvo que lo diga u...

Es poco común que se controle el funcionamiento de un fancoil desde la potencia entregada y no desde la temperatura ambiente, retorno o de impulsión. Puesto que debes controlar la potencia entregada (28kW), te recomendamos el montaje de sonda de entalpía en la entrada y en la salida del fancoil, un ...

Depende del tipo de bomba, quien la fabrica, tipo de rotor y otros muchos parámetros. Te recomendamos revises los catálogos de empresas fabricantes de bombas (ebara, wilo, grunfos, etc), allí hallarás las curvas de rendimiento y consumo. Cuando se utilizan motores es muy recomendable el uso de guard...

Re: Elementos constructivos nave comercial

por Franke Ingenieria ¦ 09 Mar 2018, 14:00 ¦ Foro: Soluciones constructivas ¦ Tema: Elementos constructivos nave comercial ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 9064

Al leer la consulta, esta dice literalmente "Mi proyecto consiste basicamente en la comparacion de diferentes tipos de climatización (mediante compresor, rooftop...) con la climatización evaporativa." Atendiendo a esta premisa, no vemos la utilidad de calcular las cargas térmicas debido a ...

Las indicaciones que han realizado los anteriores compañeros son muy acertadas. Si bien, no debemos olvidar que como profesionales no debemos anteponer la economía a la seguridad de las personas. Pues si así lo hiciéremos, los costes de un posible accidente pueden ser enormes en vidas y en dinero. U...

Re: Seguridad en bomba acs por corte de suministro

por Franke Ingenieria ¦ 09 Mar 2018, 11:04 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Seguridad en bomba acs por corte de suministro ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1003

El asunto es complicado, pues las partes tienen alguna responsabilidad. La compañía de aguas debió notificar al consumidor que estaba cortado el suministro de agua, no importa el nivel de emergencia que exista, dado que dispone de personal suficiente para realizar las acciones de reparación y notifi...

Re: Trabajo sin tensión en celda de medida

por Franke Ingenieria ¦ 07 Mar 2018, 11:53 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Trabajo sin tensión en celda de medida ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1056

En la mayoría de las instalaciones de centros de transformación que hemos proyectado, estas han sido entregadas en propiedad a la empresa suministradora, salvo un par de excepciones en hospital y fabrica. En el primero de los casos "solo" puede intervenir en el centro y en las celdas, pers...

Las empresas suministradoras son las responsables finales de las instalaciones, por lo que tienen la potestad de aprobar o rechazar los proyectos. No malgaste tiempo y dinero discutiendo con la empresa suministradora de media tensión. Evite crear procedimientos no consensuados, son voltajes mortales...

La pregunta no es la adecuada "¿Que es mejor?", la pregunta debe ser "¿Cual es la mas adecuada para esta instalación y sus usuarios?". Algunos de los parámetros que se deben tener en cuenta son: la resistencia mecánica, la conductividad eléctrica, la conductividad térmica, la con...

Un tema interesante, puesto que el usuario no desaloja por completo el sitio de trabajo. Para la climatización de estos espacios se debe tener: aire exterior, energía térmica y energía eléctrica. La energía eléctrica es de fácil suministro, porque sus conductores son pequeños. La energía térmica tam...