Se encontraron 44 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Alumbrado en Plaza con Parking Subterraneo

por bastet ¦ 24 Nov 2008, 18:01 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Alumbrado en Plaza con Parking Subterraneo ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 761

Hola a todos, Tengo que iluminar una plaza en la que debajo de la misma existe un edificio subterraneo de aparcamientos. El tema es que no se como llevar el cableado hasta las diferentes farolas teniendo en cuenta que sobre el edificio de aparcamiento a penas me quedaran libres 4-5 cm, y creo que el...

Atribuciones / Competencias ITOP

por bastet ¦ 16 Oct 2008, 19:57 ¦ Foro: Ejercicio profesional ¦ Tema: Atribuciones / Competencias ITOP ¦ Respuestas: 0 ¦ Vistas: 606

He estado informandome sobre la legislacion vigente y he entendido que los ingenieros tecnicos pueden firmar todo tipo de poryectos dentro de su especialidad. Ahora bien, mi interes viene dado por puentes y viaductos...¿Alguien conoce algun ITOP que haya firmado el solo un proyecto de este tipo? Me ...

Re: DUDA...¿PARA QUE SIRVE UN FUSIBLE?

por bastet ¦ 23 Jul 2008, 22:46 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: DUDA...¿PARA QUE SIRVE UN FUSIBLE? ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 2986

Me he dado cuenta de que tengo una seria duda de concepto y que estaria muy agradecido de que me resoviera alguien si fuese tan amable... ¿Quien se supone que protege a una linea contra intensidades mayores a la que soporta un conductor? la linea protege al fusible fundiendose para que este siga in...

DUDA...¿PARA QUE SIRVE UN FUSIBLE?

por bastet ¦ 23 Jul 2008, 22:09 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: DUDA...¿PARA QUE SIRVE UN FUSIBLE? ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 2986

Me he dado cuenta de que tengo una seria duda de concepto y que estaria muy agradecido de que me resoviera alguien si fuese tan amable... ¿Quien se supone que protege a una linea contra intensidades mayores a la que soporta un conductor? ¿Si una linea soporta 340 A y circula por ella 360 A, se supon...

Re:

por bastet ¦ 23 Jul 2008, 17:38 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: PRECIO DE CABLE RV Y HEPRZ1 ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 732

osca escribió:En la página de general cable hay un pdf con todas sus tarifas.

Aunque yo llamaría a mi proveedor para que te haga precio, además que el precio de los cables no es fijo va variando según el precio del cobre y el petroleo. Un saludo.


Muchisimas gracias!

PRECIO DE CABLE RV Y HEPRZ1

por bastet ¦ 23 Jul 2008, 17:18 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: PRECIO DE CABLE RV Y HEPRZ1 ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 732

Hola a todos!

Tengo que terminar esta tarde un presupuesto y no se de donde sacar precio de cable RV de 240 y 150, y de cable HEPRZ1 240.

Si alguien sabe porfavor que me comente.

Un saludo y muchas gracias

por bastet ¦ 14 Jul 2008, 18:56 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Fusibles en redes de distribución de BT ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 901

pues dos opciones la segunda no es muy "profesional" pero se te ocurre en seguida tras una o dos urbanizaciones con las electricas: a) eres profesional y todavia no te han baqueteado demasiado: intenta que iberdrola te admita un fusbile tal que su calibre sea mayor que 344 y que la capaci...

por bastet ¦ 14 Jul 2008, 18:32 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Fusibles en redes de distribución de BT ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 901

Lo que esta claro es que hay un deficiente reparto de cargas. Revisa bien ese nº por si no lo has leído bien. En caso contrario plantea una redistribución de líneas. El tema es que estan todos los circuitos a tope de cargas, si la linea de 240 mm2 soporta 344A(214KW) enterrada bajo tubo, la potenci...

Fusibles en redes de distribución de BT

por bastet ¦ 14 Jul 2008, 17:35 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Fusibles en redes de distribución de BT ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 901

Hola a todos! Revisando un proyecto de BT de una urbanización que ha hecho una empresa dedicada a instalaciones electricas, veo que coloca para las lineas de 240 mm2 fusibles de 315 A segun indica el Proyecto tipo de Iberdrola para Linea Subterraneas de BT. Ahora bien, en algunas de estas lineas la ...

por bastet ¦ 07 Jul 2008, 11:22 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Instalación para ferias en un plaza ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 828

muchas gracias, estaba un poco despistado, me habeis orientado por donde tengo que tirar.

Instalación para ferias en un plaza

por bastet ¦ 07 Jul 2008, 09:02 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Instalación para ferias en un plaza ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 828

Buenas a todos! Estoy diseñando la red de BT de una nueva urbanización y el Ayuntamiento ha pedido que se tenga en cuenta que en la plaza de la nueva urbanización quieren organizar ferias y festejos. Consultando el REBT no dice nada respecto a las cargas a considerar en ferias y stands. Por otro lad...

por bastet ¦ 25 Jun 2008, 22:45 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Instalación BT en Urbanización y Fusibles de protección ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 1960

Claro que se puede calcular la longitud máxima que se protege, creo que aparece en algún manual de schneider, pero sino lo encuentras, calculas el corto en el punto más alejado y compruebas que el cable soporta esa intensidad para el tiempo de duración del corto (actuación del fusible). Si el punto...

por bastet ¦ 25 Jun 2008, 21:09 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Instalación BT en Urbanización y Fusibles de protección ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 1960

Aumentando la sección del cable. Estoy usando cable de 240 mm2, que es el maximo que me permite Iberdrola. ¿Hay alguna forma de calcular exactamente la longitud que protege el fusible? Lo digo porque creo que esas longitudes son para una de intensidad de calculo igual a la maxima del cable consider...

Hola a todos, acabo de ingresar en el foro y espero poder aportar algo a todos vosotros. Me esta tocando hacer el proyecto de baja tensión para una urbanización. Creo tenerlo todo mas o menos controlado, sin embargo en el proyecto tipo de linea subterranea de Baja Tensión de Iberdrola MT 2.51.01 pon...