Mismo perro con distinto collar.

Re: Sustitucion caldera en Unifamiliar

por castraco ¦ 04 Dic 2012, 13:30 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Sustitucion caldera en Unifamiliar ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 481

Si es un unifamiliar puedes salir directamente a fachada con una estanca normal.

Un termostato y una electroválvula para cada zona. La bomba la misma que trae la caldera.

Yo llevo reformando salas de calderas desde la entrada en vigor del rite, cambiando las caracterísicas de las calderas, tanto potencia, como tipo de caldera, acumuladores, instalación hidraúlica en sala de calderas y demás y por lo menos en Castilla y León no te obligan a instalar las placas, eso si...

Sigo insistiendo en que si solo va a reformar la sala de calderas, no tiene porque instalar los paneles, ni tan si quiera instalar otro sistema equivalente.

Re: Cambio de caldera segun RITE

por castraco ¦ 05 Oct 2012, 12:37 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Cambio de caldera segun RITE ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 4449

La sustitución de calderas de más de 70 kw siempre requiere proyecto, por lo menos en mi comunidad autonoma.

Pero si solo va a renovar la sala de calderas porque tiene que instalar paneles solares???

Si la electroválvula es de rearme manual, está siempre tiene que estar alimentada con tensión, solo debe cerrar en caso de fuga de gas. Para que la electroválvula actuase con la caldera debería ser de rearme automático.

Si, el cambio de combustible es considerado reforma, por lo cual deberás adaptarte a la normativa actual.

Re: Ahorro calefacción eléctrica

por castraco ¦ 25 Nov 2011, 17:18 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Ahorro calefacción eléctrica ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1059

Si tiene 2 placas eléctricas, o 2 resistencias, supongamos cada una de 1 KW de potencia, yo pensaba que si pone 1 placa durante 8 horas por ejemplo era lo mismo que si pone las 2 placas durante 4 horas.
El ahorro en la calefacción eléctrica creo que no existe.

Re: Aumento eficiencia con cubrerradiador

por castraco ¦ 20 Oct 2011, 11:32 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Aumento eficiencia con cubrerradiador ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 844

Puede que aumente por convección, pero por radiación pierde casi un 30%
En cuanto a las llaves termostáticas dentro de un cubreradiador, cortarían enseguida, aún en la posición 5.

El grupo de bombeo es con vaso de expansión y presostato??? Sí es así, para que se instalo retorno directamente hasta el depósito???

Re: Biomasa VS caldera gasoil y solar térmica

por castraco ¦ 05 May 2011, 14:54 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Biomasa VS caldera gasoil y solar térmica ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 14588

fsi escribió:
castraco escribió: Conoces precios para 20 kW. Estoy comparándola con una bomba de calor aire-agua, también par suelo radiante en vivienda unifamiliar muy bien aislada.



El precio del modelo más pequeño de 26 kw es de 4.600 €, son algo caras pero se amortizan.

Los datos que facilitas son de un quemador de gasoil, no de una caldera.