Se encontraron 195 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: cálculo de secciones de cable por Icc

por kluivert82 ¦ 20 May 2009, 15:58 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: cálculo de secciones de cable por Icc ¦ Respuestas: 25 ¦ Vistas: 5518

Icc máx, se calcula al principio del circuito. Solo se tienen en cuenta las impedancias aguas arriba, es decir, la de la DI, LGA, Acometida, etc. Las impedancia de la LGA y de la Acometida si no las conoces, suponlas cero y estarás del lado de la seguridad. Este cálculo de la Icc máx te determina e...

equipo compensación energía reactiva

por kluivert82 ¦ 07 May 2009, 07:59 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: equipo compensación energía reactiva ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 651

Hola, En una instalación para una nave industrial donde se contrata en MT y se dispone de una ET propia de 1000 kVA, tiene sentido disponer un equipo de compensación reactiva entre la ET y el CGD? Es que siempre los he puesto cuando eran naves que contrataban en baja, porque así reduces la Potencia ...

A esta me refería! gracias! Por otro lado, la respuesta de wenner es un poco contraria a la vuestra... Unos pondrías la misma capacidad y wenner pondría como mucho la mitad! A quien hago caso? :roll: Yo creo que haré una mezcla, y si tengo el acumulador solar de 1500, le pondré un termoacumulador el...

Gracias por vuestras respuestas! Y para calcular los W de calor necesarios, es simplemente usar la fórmula que tengo más o menos en mente, pero que ahora no recuerdo exactamente, donde el calor depende del caudal másico y de la diferencia de temperaturas. Me podéis escribir como es la fórmula exacta...

capacidad del acumulador eléctrico de soporte

por kluivert82 ¦ 25 Abr 2009, 08:57 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: capacidad del acumulador eléctrico de soporte ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 754

Hola! En una instalación de ACS con energía solar, me sale que tengo que poner un interacumulador solar de 1500 l. Conectado en serie pongo la fuente de apoyo, que es un termoacumulador por efecto Joule. Imagino que puede ser de una capacidad bastante menor, pero no sé exactamente qué capacidad pone...

Re: número de cables para acometida en BT de

por kluivert82 ¦ 21 Abr 2009, 11:57 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: número de cables para acometida en BT de nave ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 1438

Si utilizas la norma UNE, como yo te he dicho, leete la instalación tipo D y comprobarás que ya se contempla el cable bajo tubo y no necesitas aplicar el 0,8 que se aplicaba en el REBT. Y si van agrupados, como es tu caso, te cojes la tabla de 52-e2 o 52-e3. gracias JAG, pero es que no tengo la UNE...

Re: número de cables para acometida en BT de

por kluivert82 ¦ 21 Abr 2009, 11:16 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: número de cables para acometida en BT de nave ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 1438

No se si te he entendido bien, seguro que no, pero tengo entendido :roll: que es precisamente lo contrario: un cable tiene una intensidad admisible mayor que un mazo de tres cables de igual sección al primero, ya que el calor que evacúa cada uno de los cables afecta al otro reduciendo su intensidad...

número de cables para acometida en BT de nave

por kluivert82 ¦ 21 Abr 2009, 08:57 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: número de cables para acometida en BT de nave ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 1438

Hola! Debo calcular la sección de la acometida enterrada en BT para una nave. La intensidad máxima de la misma es de 1179 A. Sin tener en cuenta las caídas de tensión, cuantos cables de 3x240+150 mm de cobre me serán necesarios? Según la tabla A de la Guia Técnica de aplicación del REBT (GUIA - BT-1...

Buenas! Para determinar el poder de corte que deben tener los magnetotérmicos de mi instalación, estoy calculando las intensidades de cortocircuito de todas las líneas de la instalación, a partir de su sección y de su longitud máxima. Me he encontrado, que para el caso de la línea que alimenta un su...

Pero entonces, para realizar correctamente la selectividad, y considerando que en mi instalación todos los MT serán curva C, entiendo que cada nivel que que subo aguas arriba en el unifilar, el magnetotérmico tendrá que tener una I nominal al menos el doble que la de qualquier MT de nivel inferior. ...

Re: número de polos interruptores magnetotérmicos

por kluivert82 ¦ 07 Abr 2009, 16:52 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: número de polos interruptores magnetotérmicos ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 10329

Tenéis razón, muchas gracias! :brindis

Re: número de polos interruptores magnetotérmicos

por kluivert82 ¦ 07 Abr 2009, 12:20 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: número de polos interruptores magnetotérmicos ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 10329

Muchas gracias a ambos! Según la tabla, en la mayoría de casos debería colocar únicamente tripolares y unipolares, ya que el neutro no te obliga a protegerlo casi nunca. No obstante, en la mayoría de proyectos que veo, se usan magnetotérmicos de 4p y 2p. Supongo que aunque no sea obligatorio, se aco...

número de polos interruptores magnetotérmicos

por kluivert82 ¦ 07 Abr 2009, 09:25 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: número de polos interruptores magnetotérmicos ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 10329

Buenos días! Estoy haciendo los cálculos eléctricos y el unifilar de un edificio de oficinas bastante grande. Tengo aproximadamente unas 60 líneas de alumbrado (monofásicas) y 60 líneas de fuerza (trifásicas). Tengo algunas dudas con el tema de la elección de los interruptores. Para empezar veo que ...

de hecho, si todas estas curvas dependen de la marca del magnetotèrmico, cuando haces un proyecto en el que no puedes poner marcas ni nada, representa que no puedes determinar las curvas de los magnetotérmicos, con lo qual, quedaría en manos del instalador.

Me equivoco?

muchas gracias, y disculpa por no haber visto estos fenomenales esquemas antes. Es que me miré directamente el REBT, sin mirar la guía, pero en la guía está mucho mejor explicado. Ahora ya está todo aclarado Lo que me pregunto es si la compañía aceptará colocar la ET a más de 100 m de la acometida, ...