Se encontraron 195 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Muchas gracias jcriti y jrjasanada. Ahora ya lo tengo mucho más claro. Entonces estaba confundido con lo de relacionar energía disipada con caídas de tensión. Siguiendo el mismo hilo, las caídas de tensión máximas para fuerza y para alumbrado (5%) y (3%), empiezan a contar a partir del CPM o a parti...

Hola, tengo una duda para el cálculo de líneas interiores de BT de una instalación eléctrica. Para el cálculo de la intensidad máxima, uso la potencia de cálculo, que es la P instalada multiplicada por el factor de simultaneidad y por el factor de arranque (para motores 1,25 [OJO solo para el mayor...

Claro... a esto me refería yo! Pero parecía que nadie hubiese visto líneas de alumbrado trifásicas, alternando las fases... :S Al final, como nadie me apoyó con lo de las líneas trifásicas, y dado que las potencias no eran muy grandes, he decidido hacerlo con líneas monofásicas. Lo que me ahorro en ...

Hola, tengo una duda para el cálculo de líneas interiores de BT de una instalación eléctrica. Para el cálculo de la intensidad máxima, uso la potencia de cálculo, que es la P instalada multiplicada por el factor de simultaneidad y por el factor de arranque (para motores 1,25 y para alumbrado 1,8). A...

Si las luminarias son monofasicas, yo hago circuitos monofasicos. (que es lo normal, ¿existen luminarias trifasicas?) Si hay mucha tirada, en cuanto a metros, pongo cuadros secundarios de protección, al que llevo, según el caso linea general trifasica o monofasica y la salida desde las protecciones...

Hola, Para la instalación eléctrica en unas oficinas, me salen unas líneas de alumbrado que van desde los 200 W a los 1600 W, según la línea. He visto proyectos que hacen todo el alumbrado con líneas monofásicas, pero entiendo que para las líneas de potencias superiores a 800-1000W, la mejor opción ...

N tiene C.arranq. = 1 M tiene C.arranq. = 1,25 F tiene C. arranq. = 1,8 La F será para alumbrado, la M para motores y la N para otros casos. Pero quería saber que significaba cada letra... Se refiere a los coeficientes de mayoración como dices, según el tipo de carga: Según el REBT hay tres tipos e...

Buenas kluivert82, si nos cuelgas la hoja quizá podamos ayudarte más. :espabilao La hoja la estoy haciendo, a partir de una hoja que tengo en papel... o sea que de momento poca cosa puedo enviar. Contestando a bekenise A/F efectivamente debe ser alumbrado/fuerza Pero N/M/F, no es monofásico/trifási...

Buenas, Estoy realizando unos cálculos de unas líneas eléctricas y en la hoja de cálculo que estoy usando hay algunos datos que tengo que introducir y que no acabo de ver a que se refiere. Una columna me pide que ponga si la carga es "A" o "F". Qué significan estas letras? En otr...

El cuadro tiene un interruptor general que lo corta todo (alimentación SAI, líneas críticas y líneas no críticas). No hay segundo interruptor general. Simplemente he si se quiere cortar el subministro de las cargas críticas, basta con bajar el interruptor automático de la línea de salida del SAI. Qu...

A ver, vamos por posos. De momento aun no tengo el esquema hecho, por lo que no lo puedo mandar. Pero me volveré a explicar. En el subcuadro pongamos que hay 10 líneas, todas ellas comandadas por el mismo interruptor general. La primera es la línea de entrada del SAI, la segunda es la línea de salid...

Yo he visto un esquema de una instalación realizado por una ingeniería de prestigio, y lo que hacen es lo siguiente: En el mismo subcuadro coinciden las líneas críticas y las no críticas. Se deja una línea para la entrada del SAI y otra línea para la salida del SAI. Luego, todas las líneas críticas ...

conexión SAI a las líneas de varios subcuadros?

por kluivert82 ¦ 25 Mar 2009, 10:39 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: conexión SAI a las líneas de varios subcuadros? ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2698

Hola, En un edificio de oficinas tengo varios subcuadros eléctricos que subministran la electricidad a distintos departamentos. Todos los subcuadros se ubican en una misma sala. Es posible conectar un único SAI a los 4 subcuadros eléctricos, de forma que alimente a todas las líneas con cargas crític...

PEX vs PE multicapa, principales diferencias?

por kluivert82 ¦ 23 Mar 2009, 16:44 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: PEX vs PE multicapa, principales diferencias? ¦ Respuestas: 29 ¦ Vistas: 41101

Hola,

Tengo que hacer una instalación donde tengo AFS y ACS (temperatura máxima 60ºC) y tengo que decidir si hacer la red con PEX o con multicapa. Cuales son las principales diferencias entre ambos?

Para empezar, diría que el metro lineal de multicapa debe ser un 20 o 30% más caro, no?