Se encontraron 180 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Resistencia la fuego de panel sandwich

por Fco. RUIZ ¦ 02 Sep 2009, 18:35 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Resistencia la fuego de panel sandwich ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 2020

Pensar en el Señorito bombero es lo de menos creo yo. La posibilidad estasdística de un incendio es muy baja. :roll: :roll: Por el contrario el ejercicio de haber diseñado una cubierta ligera : A nivel térmico una pasada. A nivel de Rf otra pasada. Y si se ha diseñado con cabeza hasta la puedes usar...

Creo que para entender el mundo de los ruidos de fondo te recomendaría te centraras en estudiar y profundizando, en los dos principales temas que rigen esta cuestión: a) MIRATE EL MUNDO DE LAS CURVAS NC,NR B) COMO FUNCIONA PERFECTAMENTE LOS PERCENTILES. Creo que cuando comprendas perfectamente cómo ...

Re: Causas de incendio grupo electrógeno

por Fco. RUIZ ¦ 30 Ago 2009, 09:48 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Causas de incendio grupo electrógeno ¦ Respuestas: 20 ¦ Vistas: 2481

Amigo ¿Como andas de seguro de responsabilidad ?. Generalmente esos motores acostumbran a tener dos puntos muy conflictivos y con muy poca práctica de revisiones y mantenimiento ocurriendo lo que luego ocurre. 1. Pierden mucho aceite en puntos poco visibles. 2. La vibración con el tiempo aflojan con...

Re: Un tiburón en Vilanova i La Geltrú

por Fco. RUIZ ¦ 28 Ago 2009, 18:50 ¦ Foro: Miscelánea ¦ Tema: Un tiburón en Vilanova i La Geltrú ¦ Respuestas: 19 ¦ Vistas: 1673

amigo amenofis: Pensaba YO que esta parte del mundo era una zona previlegiada en turismo y playas buenas. Pero por lo que estoy viendo entre, ballenas, tiburones, la que se pasea por la arena, más que una zona turistica ESO PARECE JURASIC PARK. No pienso hacercarme nunca más a la playa. :partiendo :...

Re: Un tiburón en Vilanova i La Geltrú

por Fco. RUIZ ¦ 28 Ago 2009, 14:26 ¦ Foro: Miscelánea ¦ Tema: Un tiburón en Vilanova i La Geltrú ¦ Respuestas: 19 ¦ Vistas: 1673

JCas:
Las`pillas al vuelo........

Re: Un tiburón en Vilanova i La Geltrú

por Fco. RUIZ ¦ 28 Ago 2009, 14:19 ¦ Foro: Miscelánea ¦ Tema: Un tiburón en Vilanova i La Geltrú ¦ Respuestas: 19 ¦ Vistas: 1673

Por cierto bubble:
Interpreto que te hallas en vilanova
cuente.cuenta
¿ que existe en ésta ciudad que pueden convivir animals... de agua dulce con los de salada.
Esto parece un menage ................ de ficción,?????????????????????

Re: Un tiburón en Vilanova i La Geltrú

por Fco. RUIZ ¦ 28 Ago 2009, 14:13 ¦ Foro: Miscelánea ¦ Tema: Un tiburón en Vilanova i La Geltrú ¦ Respuestas: 19 ¦ Vistas: 1673

por cierto amenofis: pesaba YO y dentro de mi ignorancia : que los Hipos erais de agua dulce y los tiburones de agua salada. Por cierto eso de vilanova i la geltrú y dada la ideosincracia del tema ¿ POR DONDE CAE ? ya que pueden convivir esas dos especies tan distintas pienso YO..... ILUSTRA MI IGNO...

Generalmente son materiales que se identifican tecnicamente mediante el símbolo Rw y RA.
OSEA: Medición acústica en laboratorio homologado.

Re: DB-HR aplicación a taller mecánico

por Fco. RUIZ ¦ 27 Ago 2009, 18:35 ¦ Foro: Protección contra el ruido ¦ Tema: DB-HR aplicación a taller mecánico ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 2957

Sr david25:
Por lo menos lo que te está indicando el buen amigo Becerro.
Piensa que cuandos más datos nos des , menos interpretaciones erroneas tendremos, y mejor te podremos ayudar. :yep :yep :yep

si la cubierta no tiene actividad alguna.
¿ porque R-90 ? y no Ef - 90 .teniendo en cuenta que EF = R
Pero si tan solo pretendes reforzar la R puedes dirijirte al técnico de EUROQUIMICA( 914790500) por lo de los barnices.

Re: Necesariedad de recurso preventivo en fábrica

por Fco. RUIZ ¦ 25 Ago 2009, 20:14 ¦ Foro: Seguridad Laboral ¦ Tema: Necesariedad de recurso preventivo en fábrica ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 3668

Se empieza a definir claramente de que va el tema, pienso. Supongo que será un taller o industria con trabajos de soldadura . El tamaño de la empresa definirá el tema del señorito de PRL. Que para ello existen leyes al respecto. En cuanto al tema de posible riesgo de explosión : No es más que un pos...

estoy de acuerdo .
pero lo del barniz lo sigo viendo muy pobre.
Cuando llegue a la Ofic.seguiré con el tema ya que allí tengo mis apuntes.

Re: Necesariedad de recurso preventivo en fábrica

por Fco. RUIZ ¦ 25 Ago 2009, 10:26 ¦ Foro: Seguridad Laboral ¦ Tema: Necesariedad de recurso preventivo en fábrica ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 3668

exactamente ¿ Que tipo de actividad se realiza ?
Está claro que tienes una primera ,,,,AMBIENTE CON SOBRECARGA TERMICA.
Y luego:
¿ AMBIENTE EXPLOSIVO ? de ¿que?

Por mi trabajo opino: Que hoy por hoy lo más fiable en cuanto a la obtención de ensayos al fuego para Rf altos tanto en techos como en trasdosados y tabiques son los realizados por: Proyecciones con perlita.... Proyecciones con lanas minerales. Recubrimientos con CONLIT En trasdosados y tabiquerías ...

Re: Vigilancia de la salud. Trabajador que se niega.

por Fco. RUIZ ¦ 24 Ago 2009, 12:48 ¦ Foro: Seguridad Laboral ¦ Tema: Vigilancia de la salud. Trabajador que se niega. ¦ Respuestas: 27 ¦ Vistas: 15232

1.-¿SE CONSIDERA OBLIGATORIO PASAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO INICIAL?. El reconocimiento médico previo es obligatorio cuando así lo disponga una norma específica legal o convencional, y en todos los casos en los que exista riesgo de enfermedad profesional. Por ejemplo, en el ámbito de la construcción...