Buenos días compañeros, a ver si me podéis ayudar con un problema de ventilación que tiene un familiar en su negocio.

Se trata de una sala de de dimensiones 2 x 0,7 metros y una altura de 2,3 metros. La sala es completamente estanca (todas las paredes y el techo tienen muy buen aislamiento acústico), debido a que en el interior de la sala van dos máquinas que meten bastante ruido. El único sitio por donde no es estanca es en la zona de la puerta (rendija al suelo de menos de 1 cm, con una anchura de puerta de 60 cm).

En el interior de la sala hay 2 máquinas:

1.- Compresor de aire seco de 2 cilindros, que según sus características tiene un consumo eléctrico de 1,25 KW. Dimensionalmente tiene 40x40 cm y 75 cm altura.
2.- Motor de aspiración, con un consumo eléctrico de 1,35 KW. Dimensionalmente pequeño 40x40 cm y 60 cm de altura.

En ambos casos los aparatos emiten niveles de ruido elevados > 70 dBA, pero este no es el tema, ya que la sala se encuentra "suficientemente" aislada...vamos que actualmente no molesta a la actividad ni vecinos.

El tema está en la ventilación de la sala:
Actualmente en el techo de la sala hay un ventilador que en teoría extrae 125 m3/h (típico extractor de aseo), el cual está conectado a un tubo de PVC de 90 mm de diámetro que tiene una longitud completamente recta hasta el tejado del edificio de 4 a 5 metros.
La entrada de aire "al local" es a través de la rejilla de puerta con el suelo (menos de 1 cm por 60 cm de ancho).

Cuando están las dos máquinas trabajando y no se enciende el ventilador, se genera un calor increíble en la sala (las paredes de pladur se ponen ardiendo)....cuando se enciende el ventilador, evidentemente la sala se ventila mucho más, pero desde mi punto de vista no lo suficiente, ya que cuando abres la puerta notas un calor elevado, y según manual de las máquinas no deberían de trabajar a mas de 35 ºC. Estamos en febrero...no se lo que pasará en el mes de julio - agosto...

Es por ello, que me gustaría plantear alguna reforma, pero me surgen algunas dudas, como el calculo del caudal correcto del ventilador, y la pérdida de carga que aporta "la chimenea" de extracción, así como si seria necesario hacer una apertura mayor en la puerta de entrada de aire (tenemos el problema del ruido).

No tengo más datos, espero que me podáis ayudar en este tema que estoy un poco pez.

Gracias.
por
#317464
Hola de nuevo,

Me autorespondo:

He estado investigando en páginas extranjeras y el fabricante de los equipos recomienda 100 m3/h por cada KW del equipo....de esta forma tendríamos un caudal de 260 m3/h.

Ahora, a la hora de elegir el ventilador, si tengo un caudal de 260 m3/h y el tubo de la chimenea es de 90 mm, tendría una velocidad de 11,35 m/seg, pero:
¿cual seria la perdida de carga que tiene que vencer el ventilador?...entiendo que en la rejilla de la puerta de entrada hay una pérdida a vencer, y el los 5 metros de tubo vertical hay otra...pero no se como calcularla.
Avatar de Usuario
por
#317465
JavierMar escribió:Hola de nuevo,

Me autorespondo:

He estado investigando en páginas extranjeras y el fabricante de los equipos recomienda 100 m3/h por cada KW del equipo....de esta forma tendríamos un caudal de 260 m3/h.

Ahora, a la hora de elegir el ventilador, si tengo un caudal de 260 m3/h y el tubo de la chimenea es de 90 mm, tendría una velocidad de 11,35 m/seg, pero:
¿cual seria la perdida de carga que tiene que vencer el ventilador?...entiendo que en la rejilla de la puerta de entrada hay una pérdida a vencer, y el los 5 metros de tubo vertical hay otra...pero no se como calcularla.

prueba en sodeca tienen una pagina de calculo rapido de ventiladores
por
#317467
arquimedes escribió:
JavierMar escribió:Hola de nuevo,

Me autorespondo:

He estado investigando en páginas extranjeras y el fabricante de los equipos recomienda 100 m3/h por cada KW del equipo....de esta forma tendríamos un caudal de 260 m3/h.

Ahora, a la hora de elegir el ventilador, si tengo un caudal de 260 m3/h y el tubo de la chimenea es de 90 mm, tendría una velocidad de 11,35 m/seg, pero:
¿cual seria la perdida de carga que tiene que vencer el ventilador?...entiendo que en la rejilla de la puerta de entrada hay una pérdida a vencer, y el los 5 metros de tubo vertical hay otra...pero no se como calcularla.

prueba en sodeca tienen una pagina de calculo rapido de ventiladores


Gracias arquimedes, conozco Sodeca.

El tema está en los mmcda aportar al ventilador, y para ello tengo que calcular la perdida de carga que aporta el paso de aire por la rejilla de la puerta y el necesario para extraer por la chimenea, y estoy buscando y no encuentro la forma de calcularlo.

Gracias.
por
#367492
Hola,
Ya sé que el hilo tiene cierta antigüedad, pero es que ando a vueltas con el mismo problema. Hablas de un caudal de ventilación de 100 m3/h por cada kW, pero, ¿dependerá de las condiciones ambiente, no?
He encontrado estas pautas de diseño que sí tienen en cuenta la temperatura exterior:
https://herramientasdeingenieros.com/di ... mpresores/
¿Cómo determináis vosotros el caudal de ventilación?
Gracias!!
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro