#146308
pikasin escribió:La opción B es válida, pero antieconómica. Si quieres garantizar un caudal determinado por cada ramal, es preferible que coloques una única bomba (la verde), e instales válvulas de regulación de caudal en cada derivación.
No obstante, si la red de retorno está más o menos equilibrada hidráulicamente, la opción A es válida, únicamente te harían falta válvulas de retención al final de cada ramal, supongo que te habrás olvidado de pintarlas.
:usuario


Muchas gracias.

Te refieres a que se deben instalar válvulas de retención en la red de retorno? Pues no me las había dejado... al estar definido el sentido del agua por el impulso de la bomba, pensaba que no serían necesarias. Pero claro, cuando la bomba está parada sí que podría haber retornos, y el agua fría de la tubería de retorno se mezclaría con el agua caliente de la tubería de A.C.S...
por
#356994
Y eso de las válvulas de regulación como iría en cada ramal
Pudieras explicar un poco más.

Gracias
Avatar de Usuario
por
#356998
manuelh escribió:Y eso de las válvulas de regulación como iría en cada ramal
Pudieras explicar un poco más.

Gracias

Se refiere a las siguientes válvulas:

http://www.imi-hydronic.com/es/producto ... uilibrado/

Con un medidor ad hoc puedes obtener la pérdida de carga de la válvula para un determinado grado de cierre de la misma, que corresponde a un determinado caudal. De esta manera puedes equilibrar un circuito como el que comenta: si con una única bomba se da servicio a varios ramales, el fluido irá por el ramal que tenga menos resistencia hidráulica... con la válvula colocada en mismo le añades carga para que circule el caudal nominal (menos caudal) y no deje sin caudal a otros ramales.

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
por
#358422
Y ahora otra duda, el cype a la hora de realizar el trazado de varios ramales de la red de retorno, unirlos hacia una bomba de recirculación y de ahí al equipo generador de agua caliente, calcula los gastos en cada tramo, para equilibrar la red o hay que con el caudal a recircular determinado y las pérdidas por circuito a mano equilibrar las redes.
Gracias
Manuel

Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro