Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
Avatar de Usuario
por
#346319
Buenas.

Instalación aire acondicionado con freecooling.
Industria.

Llego a los filtros para el aire que se impulsa al interior.... encuentro "ODA 1" (ambiente limpio, lo cogen de atmósfera en una zona no particularmente contaminada).
"IDA" (calidad aire interior).... lo considero 4 (calidad aire baja). ¿estaríais de acuerdo?

IDA 3 sería calidad de aire media (edificios comerciales, bares, etc.), pero en una industria, ¿veriais adecuado considerar IDA4?

Haciendolo así, me sale que la categoría del filtro debe ser F5

Pero luego veo en el RITE:

"7. Las secciones de filtros de la clase G4 o menor para las categorías del aire interior IDA 1, IDA 2 e IDA 3 solo se admitirán como secciones adicionales a las indicadas en la tabla 1.4.2.5."

Entonces... ¿sí puedo instalar un filtro G4 si es IDA 4?


El mantenedor (autorizado etc.), me está poniendo G4.... ¿le corto los webs, o lo está haciendo correctamente?.


¿qué opináis?