Buenas tardes.

Escribía esta consulta, por si a alguno se le ocurre alguna manera más eficiente desde el punto de vista económico de realizar la instalación que os comento a continuación.

Para alimentar a una parcela (222 kW) conectamos la acometida a una línea aérea de 15 kV (red de distribución UFD). Tras conectarnos, hacemos una derivación aérosubterránea con seccionamiento ya que la línea debe ir enterrada 2 kilómetros. Ya en la parcela ponemos CT para transformar a BT.

Sin embargo, desde la compañía nos indican que la medida tiene que estar cerca del apoyo aerosubterráneo ya que la acometida, al no ser de interés general no se puede ceder a compañía.

Esto, y aquí es donde viene mi duda, supone la implantación de un centro de medida indirecta en este punto, además del transformador al final de la acometida que era donde tenía pensado colocar la medida.

Esto encarecería bastante la instalación por lo que creo, entonces quería saber si se os ocurría alguna manera más eficiente de realizar la instalación.

Muchas gracias de antemano.