Hola a todos,
Tengo una duda que mas que nada viene provocada por el desconocimiento de como se materializa una obra electrica.
Estoy redactando un proyecto de urbanización en una zona donde la compañía es Iberdrola. Hay parcelas que tienen potencias altas, y me surgen dudas de como llegar hasta ellas.
Si una parcela requiere una intensidad de 400A, puedo colocar una CGP de 400A, sin embargo tengo el problema de que la intensidad maxima que me transporta una linea de 240mm2, es de 344 A(430 x 0.8, factor de corrección por ser linea subterranea).
¿Se pueden meter en una misma CGP, varias lineas de 240 mm2, 150mm2, o 95mm2, de manera que la suma de la intensidad de las lineas sea la potencia necesaria para la parcela?
¿En caso de que la potencia de la parcela fuera superior a 400A, la solución seria colocar varias CGPs?
Muchas gracias de antemano.