Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#354308
Buenas tardes,
Les comento el problema. En el establecimiento tengo un horno eléctrico trifásico. He medido con la pinza amperímetrica y obtengo las siguientes lecturas:
V fase-fase: 404 V (comprobado en todas las fases y es igual la diferencia)
V fase-neutro: 247 V (comprobado con todas las fases y la diferencia es de 1V)
If1: 2A
If2: 6A
If3: 12A

Al ser un horno, cuando se está calentando va cambiando de donde toma la corriente en función de qué parte del horno caliente (suelo, techo o boca). Comento esto porque las intensidades cambian en momentos de 15 segundos, pero la que sube por la que baja. No sé si me he explicado bien.

Con esto me gustaría obtener la potencia instantánea que consume el horno. Tengo la última factura de la luz de endesa y me marca un cos phi de 0.95, asique no me cobran de momento nada por reactiva.

Entiendo que la formula sería
P= raiz(3)*404*(2+6+12)*cos 0.95

o sería

P= Vfase-neutr * If1 + Vfase-neutr * If2 + Vfase-neutr * If3 = Vfase-neutro * (If1+If2+If3) = 247*(2+6+12)

¿o se hace la media de las intensidades?

Muchas gracias por su ayuda
Avatar de Usuario
por
#354329
Mizashi escribió:Buenas tardes,
Les comento el problema. En el establecimiento tengo un horno eléctrico trifásico. He medido con la pinza amperímetrica y obtengo las siguientes lecturas:
V fase-fase: 404 V (comprobado en todas las fases y es igual la diferencia)
V fase-neutro: 247 V (comprobado con todas las fases y la diferencia es de 1V)
If1: 2A
If2: 6A
If3: 12A

Al ser un horno, cuando se está calentando va cambiando de donde toma la corriente en función de qué parte del horno caliente (suelo, techo o boca). Comento esto porque las intensidades cambian en momentos de 15 segundos, pero la que sube por la que baja. No sé si me he explicado bien.

Con esto me gustaría obtener la potencia instantánea que consume el horno. Tengo la última factura de la luz de endesa y me marca un cos phi de 0.95, asique no me cobran de momento nada por reactiva.

Entiendo que la formula sería
P= raiz(3)*404*(2+6+12)*cos 0.95 Incorrecto, la intensidad es una magnitud vectorial y como tal no puede sumarse aritméticamente.

o sería

P= Vfase-neutr * If1 + Vfase-neutr * If2 + Vfase-neutr * If3 = Vfase-neutro * (If1+If2+If3) = 247*(2+6+12)

La potencia total en una carga en estrella con neutro la calculas con la suma de las tres potencias de fase o rama Pt=P1+P2+P3=Vf1*If1*cos phi1+Vf2*If2*cos phi2+Vf3*If3*cos phi3

¿o se hace la media de las intensidades?

O puedes mirar la placa de características del horno en la que vendrá impresa la potencia máxima que consume.

Muchas gracias por su ayuda
por
#354347
Weber escribió:
Mizashi escribió:Buenas tardes,
Les comento el problema. En el establecimiento tengo un horno eléctrico trifásico. He medido con la pinza amperímetrica y obtengo las siguientes lecturas:
V fase-fase: 404 V (comprobado en todas las fases y es igual la diferencia)
V fase-neutro: 247 V (comprobado con todas las fases y la diferencia es de 1V)
If1: 2A
If2: 6A
If3: 12A

Al ser un horno, cuando se está calentando va cambiando de donde toma la corriente en función de qué parte del horno caliente (suelo, techo o boca). Comento esto porque las intensidades cambian en momentos de 15 segundos, pero la que sube por la que baja. No sé si me he explicado bien.

Con esto me gustaría obtener la potencia instantánea que consume el horno. Tengo la última factura de la luz de endesa y me marca un cos phi de 0.95, asique no me cobran de momento nada por reactiva.

Entiendo que la formula sería
P= raiz(3)*404*(2+6+12)*cos 0.95 Incorrecto, la intensidad es una magnitud vectorial y como tal no puede sumarse aritméticamente.

o sería

P= Vfase-neutr * If1 + Vfase-neutr * If2 + Vfase-neutr * If3 = Vfase-neutro * (If1+If2+If3) = 247*(2+6+12)

La potencia total en una carga en estrella con neutro la calculas con la suma de las tres potencias de fase o rama Pt=P1+P2+P3=Vf1*If1*cos phi1+Vf2*If2*cos phi2+Vf3*If3*cos phi3

¿o se hace la media de las intensidades?

O puedes mirar la placa de características del horno en la que vendrá impresa la potencia máxima que consume.

Muchas gracias por su ayuda



ya pero esta sumando la parte activa ya que las multiplica por el coseno, ya no es un vector, eso sí, esta suponiendo que en todas las fases tenemos el mismo ángulo. Como se hace siempre cuando usas
raiz3*V*I*cos(fi) (sí, sitemas equilibrados)

y si despejas de tu segunda formula e igualas los cosenos te da exactamente eso, la media de las intensidades.

y en la placa pondrá un dato de potencia que no es la real, y creo recordar que quiere comprobar si le cobran de más.

Pon un registrador.

saludos
por
#367605
Yo te recomiendo la web https://horno-electrico.com que son especialistas en hornos electricos y te ayudaran con ese problema.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro