Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#362473
Aunque sea una pregunta relativamente extraña...
¿Es reglamentario unir dos puestas a tierra de instalaciones diferentes, en concreto la PAT de alumbrado público con la PAT de un edificio (unión del cable desnudo de cobre)?

Gracias.
por
#362497
Muy buenas,

No. En el alumbrado público " la puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control"

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#362498
En una instalación típica de ap no, tierras diferentes.

Si tenemos una edificación con ap en sus aledaños y el cuadro está en el interior de la edificación, no veo problema en unir tierras... diría que no incumple. Ahora, cualquier falla en ap respecto a la tierra puede perjudicar a la instalación interior (poco probable).
Avatar de Usuario
por
#362502
Pipas... es AP municipal, no de la propia finca.
Al urbanizar te encuentras la PAT de un edificio por el borde de la zona de aparcamiento privado, que es contigua y nivelada con la acera donde se dispone la PAT de alumbrado municipal. Dos instalaciones y dos cuadros que no tienen nada que ver. El terreno es rocoso, malo a efectos de conductividad, por ello el interés que había en poder unirlas.
Al final indiqué que separaran ambas tierras, lo cual es congruente con lo que ambos decís y sobretodo porque en el cuadro del edificio no vi que hubiera protector de sobretensiones (y una sobretensión podría drenar por la PAT del alumbrado y podría afectar la instalación interior del edificio).
Gracias Pipas y Ingcamiloavelez001.