Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#362495
Hola a todos, os planteo la siguiente cuestión relativa a la aplicación del ITC-BT-05 a fuentes ornamentales:

Será necesario realizar inspección inicial para piscinas con potencia instalada superior a 10 kW y por lo tanto también periódicas cada 5 años.

Según esto, en el caso de fuentes no sería necesaria ni la inicial ni la periódica en ningún supuesto, no?.
Entiendo que si el cuadro de la fuente está en un local que se pueda considerar mojado y la potencia fuera superior a 25 kW, sí, pero en el resto de casos no.

Se agradecerán opiniones al respecto.
Un saludo y feliz 2018
por
#362496
Muy buenas tardes,

Si la fuente tiene mas de 5kW, necesita inspección inicial ya que las fuentes están dentro del grupo "Instalaciones alumbrado exterior P instalada > 5 kW". En este caso concreto, si la fuente tiene mas de 5kW, se necesita una inspección inicial y una cada 5 años desde la inicial. La inspección la lleva a cabo O.C.A. (organismos de control) y no el E.I.C.I. (Entidades de inspección y control industrial).

En el caso de que la fuente tenga menos de 5kW, no es necesaria ninguna de las anteriores.

Un saludo.
por
#362500
Hola y gracias por la respuesta.
Para el caso de una fuente ornamental sin iluminación, sólo con equipos de bombeo, ¿qué habría que considerar?
Gracias y un saludo.
por
#362501
Hola de nuevo,

Pues esto es como todo, depende de las bombas que tengas. Aunque si no es muy grande no creo ya que una bomba para un caudal máximo de 4800l/h y una altura máxima de bombeo de 50 m tendrá 1200W o 1300W.

Un saludo máquina.
por
#362509
Si la fuente tiene mas de 5kW, necesita inspección inicial ya que las fuentes están dentro del grupo "Instalaciones alumbrado exterior P instalada > 5 kW". En este caso concreto, si la fuente tiene mas de 5kW, se necesita una inspección inicial y una cada 5 años desde la inicial. La inspección la lleva a cabo O.C.A. (organismos de control) y no el E.I.C.I. (Entidades de inspección y control industrial).
Esto no es cierto, ya que precisamente es todo lo contrario, transcribo literalmente.... " Se excluye del ámbito de aplicación de esta instrucción la instalación para iluminación de fuentes y piscinas...". Con lo cuál necesitarias proyecto como fuente si pasas de 5 kW y no necesitarias pasar inspección inicial. Podría ocurrir que te exijan ponerlo también como local mojado si pasas de los 10 kW, y ahí si tendrías que pasar inspección inicial si pasas de 25 kW de potencia instalada. En Resumen :

Si tienes de potencia menos de 5 kW te vale una memoria.
Si tienes de potencia entre 5 Kw y menos de 10kW, necesitas proyecto como fuente y nada más.
Si tienes de potencia entre 10 y menos de 25 kW, te pueden pedir proyecto como local mojado de más de 10 kW, sin inspección.
Si tienes más de 25 kW de potencia instalada, te pueden pedir proyecto como local mojado de más de 10 kW e inspección inicial.

Espero que te haya quedado algo más claro.
Avatar de Usuario
por
#362551
ingeniero72 escribió:Hola a todos, os planteo la siguiente cuestión relativa a la aplicación del ITC-BT-05 a fuentes ornamentales:

Será necesario realizar inspección inicial para piscinas con potencia instalada superior a 10 kW y por lo tanto también periódicas cada 5 años.

Según esto, en el caso de fuentes no sería necesaria ni la inicial ni la periódica en ningún supuesto, no?.
Entiendo que si el cuadro de la fuente está en un local que se pueda considerar mojado y la potencia fuera superior a 25 kW, sí, pero en el resto de casos no.

Se agradecerán opiniones al respecto.
Un saludo y feliz 2018


Yo consideraría el cuarto de bombas un local mojado ITC-BT 30, por tanto necesitará proyecto si superas los 10 kW y OCA superando los 25 kW

Creo que una fuente nada tiene que ver con una piscina.... (Siempre y cuando en la fuente no haya iluminación, ten siempre en cuenta que a las fuentes supuestamente no entran personas)

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#362552
hombre y si entran que se jodan ¿verdad? ... ......
tu ¿vives en el polo norte o sur no? porque se ve que en sitio donde hace calor en verano como que no... ¿verdad?

total como las fuentes no tiene agua, que ni haces derivacion a tierra ni ná, ni cierran circuito por la gente... ¿pa que?.........

¿y si la piscina tiene iluminacion y la piscina es por depuracion natural (juncos, plantas y movidas por energia solar cual es mas peligrosa ?

hombre... hpmbre
Avatar de Usuario
por
#362555
arquimedes escribió:hombre y si entran que se jodan ¿verdad? ... ......
tu ¿vives en el polo norte o sur no? porque se ve que en sitio donde hace calor en verano como que no... ¿verdad?

total como las fuentes no tiene agua, que ni haces derivacion a tierra ni ná, ni cierran circuito por la gente... ¿pa que?.........

¿y si la piscina tiene iluminacion y la piscina es por depuracion natural (juncos, plantas y movidas por energia solar cual es mas peligrosa ?

hombre... hpmbre


Tiene usted razón, respondí sin pensar demasiado, la respuesta dada por el anterior compañero a mi primer "post" es mucho más acertada.

Sr. Arquímedes, tiene usted un carácter de ingeniero superior industrial en el cenit de su carrera, digno de admiración.

Existen rebajadores de carácter acusado Aquí
:cheers
Avatar de Usuario
por
#362556
señor perro..... debe ser usted usuario habitual de esa pagina dado que la tiene tambien "controlada".

En cuanto a lo de cenit ... pues si... en cuanto a lo de ingenerio superior industrial pues no ,, poruqe no me he ganado academicamente presumir de dicho titulo, y no me gusta usurpar los meritos de otros compañeros que si sufrieron dichno proceso de obtención...

No obstante... para reconocer que ha metido la pata tiene usted poca humildad del equivocado y mucha soberbia del sobrado..

ale siga usando y disfrutando de los productos de esa pagina que tan bien concoe...
Avatar de Usuario
por
#362557
Gracias por llamarme "perro", cuando homenajeaba a Buñuel y Dalí.
Es triste escribirse tan bruscamente con una persona a la que no conozco de nada.
Si te pudiera hablar enserio, como si de alguien conocido y apreciado se tratara, simplemente comentaría que el estado de inopia de una persona revierte con la risa, buen rollo y ganas de vivir.
Pero no siéndolo, se siente tristeza, como ya comentaba.
Avatar de Usuario
por
#362559
¿bruscamente?

lo dice el señor que ante una broma no ofensiva, te manda a que te den por donde no se toma el sol, no esta cualificado para reprochar nada...

en cuanto a perro .. es la traduccion de su nombre de foro... elija mejor los nombres.....

en cuanto a la inopia... pues debe ser su estado natura porque suponer que nadie se mete en las fuentes no es de estar en la inopia ,, sino de ser lelo directamente.

en fin,
Avatar de Usuario
por
#362565
Sr. Arquímedes. Le ha curado el fin de semana?
El ejercicio físico, las copas con amigos, el sexo y los paseos relajantes tienen unos efectos descongestionantes para el cerebelo cojonudos!
Un beso de amigo.

P.D. no me llame usted "perro" que queda feo. llámeme "weirdo" que queda mas fisno
Avatar de Usuario
por
#362567
Sólo se puede curar el que esta enfermo..... Lo cual no es mi caso, tal vez el suyo. L obsesión con seguir con un hilo que ya no tiene mas camino demuestra obsesion compulsiva, disfrute como uste dice de sexo, aunque sea con la ayuda de los aparatos que recomienda..... ¿Sigue siendo cliente de la pagina que me recomendaba? ¿disfruta de sus productos..? como usted dice que la alegria y el sexo lo curan y sigue aqui es que no usa proudctos del "calibre adecuado y no ajuste, aumente calibre.. y use vaselina .. Así disfrutara y dejara de entrar en un hilo que ya le dgio no da mas de si.
Siga, siga con su onanismo anal y deje a los demas.. Asuma que metió la pata, que no sabe ni proyectar una fuente. Asuma que le han dado un zasca profesional de campeonato.

En fin que aporte algo que de 5 mensajes ó 6, casi el 80% son parta mandar a tomar por donde amargan los pepinos y desvariar, y 1 (y mal para temas tecnicos, aunque lo mismo son hasta dos hilos).
Ale.... repito aumente calibre y use vaselina....