Buenos días,

He de diseñar el cuadro eléctrico de salida de un grupo electrógeno. Os explico el caso.

Actualmente, existe una instalación con un GE (400kVA) que se conecta directamente a la conmutación en el CGBT (sin protección de la línea Grupo-Cuadro)

Se quiere instalar un cuadro eléctrico de protección en la sala del grupo electrógeno y para poder tener un corte visible en la sala.

Entiendo que en este caso, con instalar un cuadro con un interruptor automático de caja moldeada (NSX de 630A) valdría.

¿Es necesaria la instalación de diferencial?

Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#362585
No veo que el diferencial sea obligatorio al nivel donde estas. Si quieres ponerlo por alguna causa metes un relé dif regulable tipo rh99 para evitar disparos ni deseados.

Si lo que quieres es corte visible podrias ahorrar algo metiendo un interr de corte en carga, a no ser que quieras protección automática.
por
#362587
La protección diferencial la tendrás que tener a partir de los cables de salida de la conmutación red/grupo. Por tanto lo suyo es colocar un toroidal en esos cables y comandar con el Rh99 aludido las bobinas de disparo de los interruptores correspondientes...

Salu2

Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 13 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro