Hola,

Una duda que me surge. ¿Las celdas SF6 de un CT se ponen a tierra mediante un cable de cobre exterior a la celda?

Si están así conectadas a la tierra de protección del CT, es posible que los amigos de lo ajeno un día entren a nuestro CT y se lleven estos latiguillos.

En ese caso y basándonos en que están a tierra mediante cable de cobre exterior a la celda (es la primera pregunta), ¿cómo actuaríamos para reponerlas? Porque la celda sin la tierra de protección no se podría tocar...

La duda surge si el cable de tierra de protección es exterior a la celda, porque si está por dentro (hacia el foso de cables) no es susceptible de ser robado.

Estoy abierto al debate.
por
#366930
Van por fuera de la celda, supongo que para ser visible aunque lo podrías poner por dentro alegando que se roba mucho a ver si cuela.

De todas formas, los "Y SI..", no agradan a nadie. Si te roban pues mala suerte, más trabajo.