Saludos:

Me han pasado revisión de cuadros y tengo unos de la marca ABB tipo ATT51R4 de DOBLE AISLAMIENTO el I.P 54 (es lo de menos en este caso).

Por un lado está mas que claro según R.B.T que todo debe de tener tierra, estos cuadros no vienen preparados para conectar la puerta a tierra, supongo que con buen criterio por parte del fabricante, porque son de doble aislamiento.
¿Debo de todas formas ponerlos? y si lo hago, que pasa con las características iniciales del producto ya que las vario de esa manera.
¿Se perdería el doble aislamiento? yo creo que si.
Gracias de antemano a todos
Avatar de Usuario
por
#367674
Jon Carrasco escribió:¿Debo de todas formas ponerlos?

No, no debes ponerlo a tierra.

Jon Carrasco escribió:y si lo hago, que pasa con las características iniciales del producto ya que las vario de esa manera.
¿Se perdería el doble aislamiento?

Sí, lógicamente se perdería ese doble aislamiento y modificarías una característica de la envolvente