Este cuadro, siguiendo el esquema adjunto, es el que me han instalado para proteger un punto de recarga de vehículo eléctrico...

Por lo que he visto, parece ser que el interruptor asociado al protector de sobretensiones (Combi SPU) debería actuar como interruptor general. En cambio, en la instalación que me han hecho han puesto otro como general (el de la izquierda del todo). Además, en la foto sin la tapa del cuadro, se ve perfectamente que si bien a la entrada del interruptor asociado al protector de sobretensiones va la salida del interruptor de 32A (!?) a la salida de ese interruptor no hay nada conectado (!!!???). No lo entiendo...

Si no me equivoco, tal y como está esto, el interruptor de la derecha del todo no va a interrumpir nada aunque salte y puede que el protector de sobretensiones no haga nada tal y como está hecha la instalación, ya que va asociado a ese interruptor (el interruptor blanco y el negro son solidarios)...

A continuación doy una descripción detallada de la foto, porque los cables van por detrás y no se ve muy bien:
Los cables que vienen del contador van a la entrada del interruptor general de 40A, la salida de ese interruptor va a la entrada del dispositivo de rearme, la salida de ese dispositivo va a la entrada del interruptor de 32A, la salida de ese interruptor se desdobla en dos, una va al interruptor del protector de sobretensiones de donde no sale nada y la otra va a la entrada del diferencial cuya salida va, finalmente, al cargador del coche...

¿Alguien me puede decir si esto tiene algún sentido? Muchas gracias por vuestra ayuda.
por
#368016
monton1999 escribió:Imagen

Imagen

Imagen

Este cuadro, siguiendo el esquema adjunto, es el que me han instalado para proteger un punto de recarga de vehículo eléctrico...

Por lo que he visto, parece ser que el interruptor asociado al protector de sobretensiones (Combi SPU) debería actuar como interruptor general. En cambio, en la instalación que me han hecho han puesto otro como general (el de la izquierda del todo). Además, en la foto sin la tapa del cuadro, se ve perfectamente que si bien a la entrada del interruptor asociado al protector de sobretensiones va la salida del interruptor de 32A (!?) a la salida de ese interruptor no hay nada conectado (!!!???). No lo entiendo...

Si no me equivoco, tal y como está esto, el interruptor de la derecha del todo no va a interrumpir nada aunque salte y puede que el protector de sobretensiones no haga nada tal y como está hecha la instalación, ya que va asociado a ese interruptor (el interruptor blanco y el negro son solidarios)...

A continuación doy una descripción detallada de la foto, porque los cables van por detrás y no se ve muy bien:
Los cables que vienen del contador van a la entrada del interruptor general de 40A, la salida de ese interruptor va a la entrada del dispositivo de rearme, la salida de ese dispositivo va a la entrada del interruptor de 32A, la salida de ese interruptor se desdobla en dos, una va al interruptor del protector de sobretensiones de donde no sale nada y la otra va a la entrada del diferencial cuya salida va, finalmente, al cargador del coche...

¿Alguien me puede decir si esto tiene algún sentido? Muchas gracias por vuestra ayuda.
Hola.
Sí le veo sentido. Tan sólo una cosa, que es la bobina msu (maneta blanca) asociada al interruptor de corte del sobretensiones transitorias. La msu es para sobretensiones permanentes y tiene sentido al asociarlo a un interruptor bajo el cual hay cargas conectadas.

Por lo demás, cumple lo que pone en el unifilar.
por
#368036
Yo si le veo sentido y me concuerda perfectamente con el esquema unifilar que adjuntas. Lo único que te lía es que no sale ningún circuito del protector de sobretensiones. Eso es porque se trata de un protector de sobretensiones combinado con IGA. Se utilizan mucho en las viviendas para ahorra espacio en el cuadro, en este caso solo utilizas como protector de sobretensiones para descargar el circuito a tierra pero no como interruptor general ya que tienes uno aguas arriba.
por
#368061
Hola, te recomiendo que visites Mil Cursos, allí podrás encontrar este curso online gratis para arreglar por ti mismo ese problema de electricidad. Espero te sirva de ayuda, un saludo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro