Buenas a todos,

Una duda que igual es evidente pero que ahora no recuerdo y en la norma UNE 60670-6 no encuentro.

La electroválvula de corte de gas (enclavada a campana de extracción) en cocina industrial de una residencia debe ir obligatoriamente en el exterior o puede ir en el interior de la misma.

Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#362619
Fuera del área que pretendas desclasificar atex (si no, no lo desclasificas => instalación eléctrica antideflagrante)

PD: No entiendo muy bien eso del enclavamiento con la campana, pues la electrovalvula debe estar asociada a uno, o varios, detectores, que irán en la zona clasificada (¿solo vas a desclasificar la campana?)
por
#362620
No se si me he explicado bien,

Estoy dimensionando una instalación de gas para una cocina industrial (86Kw). con aparatos de cocción.
Según la norma UNE 60670-5 me dice que para una P>30kw se debe disponer un sistema de impulsión o extracción mecánica que disponga de un sistema de corte de gas por fallo del sistema de ventilación. De ahí la instalación de la electroválvula de corte y mi duda si va dentro o fuera de la cocina.
No tengo previsto poner detección ya que se dispone de ventilación rápida. (ventanales que dan directamente al exterior)