Temas relativos a urbanización o cuestiones correspondientes a PGOUs o similares
por
#96789
Hola,

En una red de abastecimiento de aguas en una urbanización me han salido por cálculo unos diámetros de tubería de 160 mm.


En las diferentes derivaciones de la red estoy poniendo válvulas de corte.

Mi duda es si estas válvulas de corte tienen que tener el mismo diámetro que la tubería o si lo tienen que tener menor..

Si pongo una válvula del mismo diámetro de la red, sería más o menos una de 6", pero me parece mucho... no?
por
#119119
Si la tubería es de PE DN 160, tienes que instalar válvulas de corte DN 150.
Si es PN 16, a lo mejor,el DN real interior es DN 125, pero me parece mucho espesor de pared. Osea que a lo dicho ... DN 150.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro