Buenas,

tengo una duda al calcular la red de abastecimiento de un polígono industrial en CYPE.

Al considerar la hipótesis de incendio, considero una dotación de 16.66 l/s en los dos hidrantes contiguos más alejados de la zona de suministro.

Si hago esto, se sobredimensionan las tuberías más próximas de la red de abastecimiento en la que se encuentran los hidrantes, con lo que me hace pensar que algo esta mal, ya que si en vez de considerar estos dos hidrantes considerase otros, se sobredimensionarían los tramos más próximos a éstos.

Una posible solución podría ser considerar dos redes distintas, una para abastecimiento y otra para hidrantes? En los polígonos que he visto los hidrantes se encuentran en la misma red de abastecimiento.

Gracias.