Buenos días foreros:

Estoy al cargo de un edificio sanitario, tras la revisión con el OCA, me remiten un informe negativo haciendo alusión a la puesta a tierra del centro de transformación. Al parecer, no hay más que una puesta a tierra, no como en otros que hay una para el neutro y otra para las protecciones de los herrajes y tal... La solución es aparentemente sencilla; clavar otra puesta a tierra del y conectar a ella que se precise.
Mi pregunta es, es esto una modificación sustancial tal que necesite de elaboración de memoria técnica de diseño? El CT tiene unas 100KVA.
Al leer el RAT y el RBT no me queda claro.