Buenos días,

Estamos realizando un proyecto de un hotel y, según ellos, les sale a cuenta tener un suministro complementario mediante la compañía suministradora que con un grupo electrógeno (costes de mantenimiento, funcionamiento, etc...).

El caso es que, claro, es otro CUPS y otro punto de suministro al del hotel, por lo que la pregunta es la siguiente: ¿cómo se puede legalizar este suministro complementario? ¿Hace falta proyecto? ¿OCA? ¿Hasta dónde se legaliza, hasta el cuadro de conmutación?

Gracias de antemano y un saludo.
por
#368224
Efectivamente, hace falta proyecto para la nueva línea. Se legaliza todo lo que se vaya a tocar, por lo tanto hasta el cuadro de conmutación si solo se va ha hacer eso. Y como lPC lleva inspección inicial sobre lo contemplado en el proyecto e inspección períodica sobre la parte que no se modifica si no la tiene en vigor.