Buenas tardes.

Tengo entendido que en las instalaciones eléctricas en emplazamientos que se rijan por la ITC-BT-35 se necesita proyecto eléctrico a partir de Potencias superiores a 10kW, pero no sé exactamente dónde lo indica el reglamento con claridad.

El caso particular que tengo entre manos es el de un establo de vacuno con 17kW en la provincia de Lugo.

Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#357290
No veo tan claro que necesite proyecto, quizás como local mojado por estar a la intemperie (si es que lo está), revisa la ITC-BT-04, aunque lo mejor es que preguntes a industria.
Avatar de Usuario
por
#357293
A la intemperie no está. Se trata de una nave ya construida.
Eso sí, posee una lechería que es donde se concentra la mayoría de consumos eléctricos: tanques de frío, motor de ordeño, motor de descarga, que sí que podría considerarse local húmedo. Sería en ese caso suficiente para solicitar proyecto de toda la instalación, ¿no?.
Avatar de Usuario
por
#357294
shipeng escribió:A la intemperie no está. Se trata de una nave ya construida.
Eso sí, posee una lechería que es donde se concentra la mayoría de consumos eléctricos: tanques de frío, motor de ordeño, motor de descarga, que sí que podría considerarse local húmedo. Sería en ese caso suficiente para solicitar proyecto de toda la instalación, ¿no?.

Esto se parece más a una industria.
Avatar de Usuario
por
#357299
shipeng escribió:A la intemperie no está. Se trata de una nave ya construida.
Eso sí, posee una lechería que es donde se concentra la mayoría de consumos eléctricos: tanques de frío, motor de ordeño, motor de descarga, que sí que podría considerarse local húmedo. Sería en ese caso suficiente para solicitar proyecto de toda la instalación, ¿no?.
En su conjunto, instalación industrial, con el particular de la sala como local húmedo (mas bien mojado) .. suelen hacerse baldeos para limpieza, en esas salas.

Según 3.3 de la ITC-04 , :

"Si una instalación esta comprendida en más de un grupo de los especificados en 3.1, se le aplicará el criterio más exigente de los establecidos para dichos grupos"

La industria, requiere proyecto para p>20kW ; húmedo para P>10kW .
Proyecto, para mas de 10kW, por tanto.
Avatar de Usuario
por
#357333
Jaque mate, Cueli.

Sin duda lo que comentas tiene todo el sentido.

Un saludo y muchas gracias a ambos por la colaboración.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro