Sistemas de climatización e instaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado
por
#361909
Buenos días a todos,

estamos diseñando sistemas de climatización de locales que precisan control de temperatura y de humedad relativa con unos parámetros muy restrictivos (Tant en frío como en calor).

Nos estamos encontrando con serias dificultades para encontrar bibliografia y programas de cálculo para el diseño de las potencias de las baterías, consejos sobre elección del caudal teniendo en cuenta la ventilación exterior y la elección de sistemas de control-regulación.

Por favor, hay alguién que conozca o use bibliografia que eplique bien estos ciclos de climatización? A nosotros nos gusta generarnos nuestras herramientas de cálculo para ser conocedores al 100% de las instalaciones.

Muchas gracias!
Avatar de Usuario
por
#361924
Hola Emblat,

No conozco bibliografía específica para ello, pero hace años dedicándome a la climatización de procesos industriales que requieren un apurado control de temperatura humedad.
Necesitaría que definieses mejor las necesidades.
por
#361961
Shockwave escribió:Hola Emblat,

No conozco bibliografía específica para ello, pero hace años dedicándome a la climatización de procesos industriales que requieren un apurado control de temperatura humedad.
Necesitaría que definieses mejor las necesidades.
Muchas gracias,
Queremos enfocar el negocio al mundo hospitalario y clubes deportivos. Por lo que los hosp y quirofanos precisan de controles de temperatura, humedad relativa y sobrepresion.
No encontramos bibliografia de referencia y los fabricantes de UTA no tienen software especializado con justificacion de calculos.
Salutacions,

Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
por
#361989
Enblat escribió:No encontramos bibliografia de referencia y los fabricantes de UTA no tienen software especializado con justificacion de calculos.

Puedes probar CYPETHERM HVAC: http://descargas.cype.es/2016/version_2 ... to_de_aire
por
#362059
Muchas gracias,

ya contemplamos la compra del módulo HVAC del CYPE en su día. El principal problema que vemos es que aunque podamos solucionar la fase de diseño, continuaremos sin "dominar" el tema.
Por este motivo, estamos buscando algún libro de diseño con casos resueltos y que nos permita programar nuestra propia hoja de cálculo.

Si alguien se ha encontrado con este mismo problema y ha encontrado buena bibliografía para calcular UTA's le estaríamos agradecidos en que compartiera sus fuentes.
Saludos,
por
#363117
Shockwave escribió:Hola Emblat,

No conozco bibliografía específica para ello, pero hace años dedicándome a la climatización de procesos industriales que requieren un apurado control de temperatura humedad.
Necesitaría que definieses mejor las necesidades.


Buenas tardes,

retomando el hilo después de un tiempo. Al diseñar la UTA tenemos en cuenta:
1.- La temperatura+HR en el exterior y la T+HR para la temperatura del local interior.
2.- Trazamos la recta de maniobra teniendo en cuenta el Factor de calor sensible del local.
3.- Encontramos la temperatura de rocío de la bateria.
4.- Encontramos el caudal de aire impulsado.
5.- Mediante el conocimiento del caudal de renovación, encontramos el punto de Mezcla. Con este punto, conocemos la recta de maniobra efectiva de la UTA.
A partir de ahí, se determina la temperatura de impulsión y se pueden conocer potencias de las baterías de frío.
En teoría, en todo este proceso NO interviene la batería de calor y es donde nos surgen las dudas. Ya que en todas las UTA's con control de humedad relativa los SCADA buscan secar el aire para tenerlo lo más frío posible y después volverlo a recalentar para volverlo a introducir con una humedad relativa muchos más baja y una temperatura un poco más alta.
Shockwave, nos podrias indicar ¿cómo lo haceis para poder calcular dichas UTA's con control de temperatura y humedad relativa?
Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#363147
Nuestra recomendación:

Dentro de los textos mas elementales para el conocimiento de los sistemas de climatización esta el Manual Carrier, editado por Marcombo.

Otros textos de gran aporte son los Manuales ASHRAE, editados por American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

https://www.techstreet.com/ashrae/ashrae_handbook.html
por
#363368
Franke Ingenieria escribió:Nuestra recomendación:

Dentro de los textos mas elementales para el conocimiento de los sistemas de climatización esta el Manual Carrier, editado por Marcombo.

Otros textos de gran aporte son los Manuales ASHRAE, editados por American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

https://www.techstreet.com/ashrae/ashrae_handbook.html

Buen aporte


Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk

Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro