Buenas tardes compañeros,

A ver si me podéis ayudar, ya que el tema estructural es un asunto que no trabajo nunca.

Mi suegro tiene una nave en el polígono con una cubierta de amianto que se soporta en correas tipo C de dimensiones 100x50x15 mm y 1,8mm de espesor.

Las correas C van apoyadas a ambos lados sobre muros de carga, con una longitud de 5 metros (a lo ancho del local). El tejado es a un agua, y la separación entre correas es de 1,6 metros.

Se plantea colocar un panel sándwich encima del amianto para evitar las goteras, pero me gustaría poder conocer el peso máximo (carga distribuida) que soporta la actual estructura.

Los valores de las correas que he podido encontrar son:

A= 3,83 cm2

lx= 60,50 cm4
Sx= 12,09 cm3
rx= 3,98 cm

ly= 13,0 cm4
Sy= 3,84 cm3
ry= 1,84 cm

J= 0,0413 cm4
Cw= 303,70 cm6


Con una estructura de estas características ¿que carga en Kg por metro cuadrado soporta?....es para conocer el espesor máximo del sándwich que le puedo meter...