Lámparas, Sistemas de control, Luminarias, LED y OLED, etc.
por
#350600
Hola a todos,

Es la primera vez que se me plantea este caso y tengo una duda (bueno... varias):

En instalaciones de alumbrado público subterráneas el conductor de tierra va por la canalización junto con los circuitos y cada 5 soportes (y en el primero y último) se pone una pica a tierra.

¿Cómo es en el caso aéreo? Se trata de una instalación de alumbrado público alimentado mediante un trenzado con neutro fiador. El caso es que los soportes de las luminarias son metálicos por lo que entiendo que hay que ponerlos a tierra...
¿El conductor de tierra forma parte del trenzado? ¿conecto igualmente a tierra cada 5 soportes?

S.O.S.

Un saludo
por
#350616
En el trenzado no tienes tierra, de los que yo he puesto por lo menos para compañía.

Tendrás que poner una pica en cada báculo, pero si no bajas de la resistencia tendrás que unir más de una.

A parte que no tiene mucho sentido a no ser que sea algo provisional hacerlo así. El trenzado tendrá que ir a más de tres metros o entubarlo diría yo, y luego tienes que bajar por dentro y volver a subir para poder poner los fusibles accesibles..... No es más fácil hacer una zanja?
Avatar de Usuario
por
#350620
Lo veo igual que surkaster. Si el cable trenzado no lleva conductor de protección, tendrás que bajar un cable a tierra desde cada luminaria.
Avatar de Usuario
por
#350679
Goretti escribió:Hola a todos,

Hola

Goretti escribió:En instalaciones de alumbrado público subterráneas el conductor de tierra va por la canalización junto con los circuitos y cada 5 soportes (y en el primero y último) se pone una pica a tierra.

Va por la canalización si es aislado, y por la misma zanja, fuera del tubo, si el conductor es desnudo.

Goretti escribió:¿Cómo es en el caso aéreo? Se trata de una instalación de alumbrado público alimentado mediante un trenzado con neutro fiador.

¿Trenzado con neutro fiador? No crees que será exagerado el peso y diámetro del haz como para que el propio báculo aguante esos esfuerzos ¿?
Te veo poniendo un apoyo tubular de 630 daN de esfuerzo en punta, tanto en final como a principio de linea....

No te compliques la vida, existen mangueras de 5G4mm2 hasta incluso 5G16mm2 con cable de acero fiador, y elementos de amarre y sujeción de estas mangueras, incluso báculos preparados para anclar estos elementos, que son muy funcionales.

Arriba, junto a los elementos de anclaje de esta manguera, coloca la caja de fusibles para la luminaria, mira por ejemplo las de marca "Claved".

Goretti escribió: El caso es que los soportes de las luminarias son metálicos por lo que entiendo que hay que ponerlos a tierra...


Si, hay que ponerlos a tierra, al menos "5+primero+ultimo", pero ten en cuenta que el borne de conexión a tierra del báculo está en la base de este, por tanto te tocará bajar un conductor en cada báculo, de la misma sección que el conductor de fase, o la mitad a partir de secciones superiores a 10 mm2, como permite la instrucción de alumbrado publico.

Goretti escribió:¿El conductor de tierra forma parte del trenzado? ¿conecto igualmente a tierra cada 5 soportes?


Sí.

Que vaya bien!, suerte con la obra, y con los instaladores de hoy en día... :fu :palm
por
#350719
Gracias a todos por las respuestas.
sigo dándole vueltas a esto...

Pato, es un trenzado 3x16 AL /29,5 Alm ¿De verdad es tan pesado?
Entiendo también por tu respuesta que sería un trenzado de 5 hilos (tres fases, neutro y tierra)

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#350776
Goretti escribió:Gracias a todos por las respuestas.
sigo dándole vueltas a esto...

Pato, es un trenzado 3x16 AL /29,5 Alm ¿De verdad es tan pesado?
Entiendo también por tu respuesta que sería un trenzado de 5 hilos (tres fases, neutro y tierra)

Un saludo


Sí. sobre todo por el tema de la distribución de la toma de tierra...

El trenzado 3x16+29,5 probablemente no sea pesado, ni su diámetro muy grande, para eso se calcula ¿no?, ya me dirás tú si es pesado o no.

Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro