Buenas. Escribo a estas horas porque obviamente es algo que me tiene algo inquieto.

Me han comentado que han tirado para un local, una derivación individual 3x95mm2 + 95mm2 neutro + 95mm2 protección, de 151 metros, para una potencia instalada simultánea de 84Kw. Por potencia me vale. Por caida de tensión no me salen las cuentas. No tengo más información, y por circunstancias que no vienen al caso, no sabré nada nuevo hasta el lunes.

Estoy machacado de una jornada de 18 horas, así que, qué se me escapa? Esto tan mal acostumbrado al maldito Cype, que ya dudo de las fórmulas, pero estoy convencido que supera la caida de tensión máxima del 1%.

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#359957
Si, tus dudas se confirman, 1,66%, como sabes puedes compensarlo con la instalación interior aunque lo recomendable es hacerlo al revés.
por
#359958
Buenas.

Dejando los programas y recuperando el papel, me encuentro que, por caída de tensión, la sección se calcula según:

s=(L P)/(c u V)

L=151 m
P=84000 W
c=56 (conductividad cobre)
u=1%*400=4 V
V=400 V

Me sale sección mínima de 141 mm2. Es decir, necesitas 150mm2.
Ahora bien, si fuera u=1,5%*400=6V, saldría s=94 mm2.

O han pasado de la caída de tensión, o han tomado máxima del 1,5%. Asegúrate de si tu caso es del 1% seguro.

saludos
Avatar de Usuario
por
#359966
Recurrimos a ACIEBT02. Lo abrimos y lo ponemos en modo comprobación. Introducimos los datos conocidos y suponemos algunos más que faltan. Resultado: NO cumple por cdt
captura_supuesto_di.png


En modo cálculo arroja una sección de 185 mm2 (supuestos, repito, determinados datos que no son conocidos, o a falta de explorar la opción que menciona wenner de compensar caídas).
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#360157
Compensa con la instalación interior. En estos casos yo creo que es mejor para no tener que meter secciones elevadas que no redundan en una mayor seguridad de la instalación.



Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk

Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro