Buenas tardes,

Estoy realizando el proyecto de un taller cuyo punto de conexión es un C.T. de la propiedad y según la ITC-BT-19, art. 2.2.2.:
Para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante
un transformador de distribución propio, se considerará que la instalación interior de
baja tensión tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las caídas de
tensión máximas admisibles serán del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los
demás usos.

El problema es que ya hay una parte de la instalación hecha desde el C.T. hasta el taller de 150mm² de aluminio y el resto del recorrido necesitaría hacerlo con una sección mayor para cumplir con la c.d.t. (ya que el recorrido total es de unos 650 metros y el tramo ya realizado es de unos 400m).
No existe la posibilidad de sustituir la instalación ya realizada por una de mayor sección por inviabilidad económica, por lo que:
¿sería posible realizar este aumento de sección a 240mm² a mitad de recorrido, si en medio pongo una caja de protección con una caja de fusibles o algo parecido (teniendo en cuenta que se considera instalación interior)?
por
#363342
Javi.inst escribió:Buenas tardes,

Estoy realizando el proyecto de un taller cuyo punto de conexión es un C.T. de la propiedad y según la ITC-BT-19, art. 2.2.2.:
Para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante
un transformador de distribución propio, se considerará que la instalación interior de
baja tensión tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las caídas de
tensión máximas admisibles serán del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los
demás usos.

El problema es que ya hay una parte de la instalación hecha desde el C.T. hasta el taller de 150mm² de aluminio y el resto del recorrido necesitaría hacerlo con una sección mayor para cumplir con la c.d.t. (ya que el recorrido total es de unos 650 metros y el tramo ya realizado es de unos 400m).
No existe la posibilidad de sustituir la instalación ya realizada por una de mayor sección por inviabilidad económica, por lo que:
¿sería posible realizar este aumento de sección a 240mm² a mitad de recorrido, si en medio pongo una caja de protección con una caja de fusibles o algo parecido (teniendo en cuenta que se considera instalación interior)?



Yo duplicaría la línea de 150 mm2 de aluminio, que es mas barato que lo que pretendes hacer en cobre


salu2
Avatar de Usuario
por
#363343
Javi.inst escribió: ¿sería posible realizar este aumento de sección a 240mm² a mitad de recorrido, si en medio pongo una caja de protección con una caja de fusibles o algo parecido (teniendo en cuenta que se considera instalación interior)?

Sí, es posible, no sería necesario poner fusibles si proteges aguas arriba para menor sección del tramo.
por
#363381
Una posibilidad a valorar, teniendo un CT propio, es hacer la línea en MT y montar un CT secundario a pocos metros de la carga. Para que esto sea posible, el equipo de medida debe estar en la acometida de MT.
La energía eléctrica es mas fácil de transportar cuanto mayor sea la tensión de la línea.
La ventaja es una caída de tensión muy baja y la posibilidad de aumentar potencia con facilidad. El problema es que su coste es alto.
Saludos

Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro