Buenos días a todos.

Leyendo sobre cables aptos para áreas clasificadas, pensaba que el cable RZ1MZ1 era directamente resistente a los hidrocarburos hasta que he encontrado lo siguiente:

"Disponemos de gama resistente a los hidrocarburos según apartados 2.3.3..3 y 2.3.3.4 de la norma UIC 895"

El caso es que busco esta norma y no la encuentro por ningún lado, alguien me puede orientar sobre esos apartados de esa norma? es otra norma de pago? cualquier información sobre esa norma es de agradecer, de todas formas, seguiré buscando y si encuentro algo lo pongo en este hilo por si a alguien le sirviera.
Avatar de Usuario
por
#367807
Carlosgdea escribió:Leyendo sobre cables aptos para áreas clasificadas, pensaba que el cable RZ1MZ1 era directamente resistente a los hidrocarburos hasta que he encontrado lo siguiente:

"Disponemos de gama resistente a los hidrocarburos según apartados 2.3.3..3 y 2.3.3.4 de la norma UIC 895"

Si lo quieres para trabajar inmerso (zona 0) no es válido, pero si lo quieres para zona 1 o 2 es válido.