#367112
Buenas tardes. El tema el cual les hago consulta es sobre la reparación del cableado eléctrico. Supongamos una manguera de 4x6mm2 correspondiente a una línea de alumbrado público y que ha sido cortada por una retro. Que les parece la solución de utilizar manguitos prensables para reparar/reempalmar el cable o prefieren el simple enrollado entre ellos? Para aislar el cable, utilizarían cinta vulcanizada junto con cinta aislante o mejor termo-retráctil? Para este aislamiento, como escogen el numero de capas de cada aislante? Espero abrir un buen debate. Gracias.
por
#367113
Imagen

Si ENDESA lo tiene normalizado ya parece buena solución.
Para el aislamiento usaría un termoretráctil escogido según el catálogo del fabricante.
por
#367114
majanba79 escribió:Buenas tardes. El tema el cual les hago consulta es sobre la reparación del cableado eléctrico. Supongamos una manguera de 4x6mm2 correspondiente a una línea de alumbrado público y que ha sido cortada por una retro. Que les parece la solución de utilizar manguitos prensables para reparar/reempalmar el cable o prefieren el simple enrollado entre ellos? Para aislar el cable, utilizarían cinta vulcanizada junto con cinta aislante o mejor termo-retráctil? Para este aislamiento, como escogen el numero de capas de cada aislante? Espero abrir un buen debate. Gracias.



Esos trabajos los suelen hacer los profesionales, los cuales ya saben que la unión de conductores, por simple enrollado, no esta permitida en el REBT


Salu2
por
#367115
Medianero escribió:Imagen

Si ENDESA lo tiene normalizado ya parece buena solución.
Para el aislamiento usaría un termoretráctil escogido según el catálogo del fabricante.


Esa solución es para cable trenzado de Aluminio. Y trenzados de 6 mm no hay...

Salu2
por
#367116
Para una instalación enterrada como es la de un alumbrado público, prefieren usar como aislante las fundas termo-retráctiles o la cinta vulcanizada junto con cinta aislante?
por
#367118
majanba79 escribió:Para una instalación enterrada como es la de un alumbrado público, prefieren usar como aislante las fundas termo-retráctiles o la cinta vulcanizada junto con cinta aislante?



Esos trabajos suelen hacerlo los profesionales los cuales, en función de las características del terreno y su nivel freático, utilizan torpedos (empalmes con resina); termo retráctil preformado o termo retráctil conformado por temperatura. Empalmes, con cinta vulcanizada y vinílica, no se hacen cuando van enterrados :pirate

Salu2

Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro