#361293
Buenas tardes

Quería haceros una consulta a ver si alguien puede echarme una mano:

He instalado en una comunidad de vecinos 55 plafones con detector de presencia incorporados en un suministro 220 trifasico, y los detectores no funcionan correctamente, tras hablar con algunos compañeros y con el fabricante lo achacan a la falta de neutro en la instalacion ya que la electrónica de estos aparatos puede funcionar mal. A ver si se os ocurre alguna solución.
por
#361316
Todo lo que conectes a 2 fases recibe una tensión compuesta de 230V.
Achacar un mal funcionamiento a que el suministro sea 230V entre fases, suena a excusa. Lo normal es que funcione correctamente.
Saludos
Avatar de Usuario
por
#361317
si son plafones seguramente seran 220v y monofásicas. En todo caso eso debería ir indicado expresamente en la documentacion del fabricante, no en lo que "te diga" el fabricante que sabe dios cuanto le cuesta devolver 55 plafones.. Debe ir en la caja de embalaje, pero sobre todo e inexcusablemente en el manual, en las instrucciones de montaje..... todo lo que no venga ahi es cuento chino.

En cual quier caso por darte otro posibles puntos a revisar, te extracto lo que pone un fabricante muy reconocido que tiene luminarias como las que indicas monofasicas (con detector incorporado) y que no dice nada de que se necesite neutro solo 230 c.a. voltios pero si hace advertencias algo mas lógicas


ATENCIÓN: La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser realizada por un
instalador autorizado.
ANTES DE PROCEDER A LA CONEXIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LOS CABLES A
CONECTAR NO ESTÁN BAJO TENSIÓN.
El aparato está internamente protegido contra las interferencias por un circuito de seguridad.
No obstante, algunos campos electromagnéticos especialmente fuertes pueden llegar a
alterar su funcionamiento, por tanto, no debe instalarse próximo a campos inductivos
(motores, transformadores, centros de transformación, maquinaria industrial, etc.), señales
inalámbricas de alta frecuencia (WIFI, telefonía, inhibidores de señal. etc.), aparatos
emisores de infrarrojos (cámaras de seguridad, etc.).


repito esta sacado de la documentacion tecnica del fabricante, disponible en intenet para que el que la quierea leer antes de comprar y luego no haya sorpresas..

como ves la cuestion esta en que por el receptor "se cuelan" señales externas....

Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro