Apreciados compañeros / Hola a todos.

Me están surgiendo la duda referente al sistema de puesta a tierra de una instalación de traceado eléctrico(resistencias) en una planta industrial, cuyo sistema de puesta a tierra es TN-S sin neutro distribuido en el origen de la instalación (un centro de transformación MT/BT da suministro a la instalación) y se han tenido que colocar varios transformadores de aislamiento trifásico para dotar de neutro artificial varios subcuadros.

En el origen de la instalación el transformador MT/BT tiene el neutro de la estrella conectada a la tierra de servicio y se distribuye junto a las 3 fases (no se distribuye neutro) un conductor de protección conectado al conductor de neutro en el transformador MT/BT, para alimentar un cuadro general que alimenta 5 subcuadros (sistema trifásico desequilibrado).

Es aguas arriba de estos subcuadros donde se han tenido que colocar unos transformadores de aislamiento trifásicos para generar el neutro artificial y poder acometer cada subcuadro con 3 fases+N+PE.

En estos transformadores de aislamiento no se ha conectado el neutro de la estrella en una puesta a tierra propia, utilizándose el mismo conductor de protección proveniente del origen de la instalación (Fuente de alimentación: el transformador MT/BT), para la puesta a tierra de la propia envolvente de los transformadores de aislamiento y proveer de conductor de protección la acometida de cada subcuadro.

¿Sería conveniente conectar el neutro artificial de los transformadores de aislamiento en una puesta a tierra propia, no conectada a la del suministro (origen de la instalación: Trafo de MT/BT)?
Los circuitos de cada subcuadro disponen de protección magnetotérmica y diferencial.

¿Al disponer de un sistema desequilibrado pueden aparecer sobretensiones puntuales en alguna fase o el propio neutro artificial (hablamos en el secundario del transformador de aislamiento?

Si alguien puede ayudar al respecto, lo agradecería. He buscado y leído por varias publicaciones técnicas, pero este tipo de instalación específica (isla IT en esquema TN-S sin neutro) no la he podido aclarar.

Agradeceros de antemano vuestra colaboración.
Muchas gracias.
Saludos!
Avatar de Usuario
por
#369178
Oskita escribió:Es aguas arriba de estos subcuadros donde se han tenido que colocar unos transformadores de aislamiento trifásicos para generar el neutro artificial y poder acometer cada subcuadro con 3 fases+N+PE.

En estos transformadores de aislamiento no se ha conectado el neutro de la estrella en una puesta a tierra propia, utilizándose el mismo conductor de protección proveniente del origen de la instalación (Fuente de alimentación: el transformador MT/BT), para la puesta a tierra de la propia envolvente de los transformadores de aislamiento y proveer de conductor de protección la acometida de cada subcuadro.

¿Sería conveniente conectar el neutro artificial de los transformadores de aislamiento en una puesta a tierra propia, no conectada a la del suministro (origen de la instalación: Trafo de MT/BT)?

¿No sería mejor sacar directamente un cable para el neutro desde el trafo MT/BT?, además que ya lo estás sacando para el PE.

Oskita escribió:¿Al disponer de un sistema desequilibrado pueden aparecer sobretensiones puntuales en alguna fase o el propio neutro artificial (hablamos en el secundario del transformador de aislamiento?

No, por que está conectado a tierra (no hay neutro flotante), que es común para el neutro del trafo MT/BT y para el BT/BT

Oskita escribió:específica (isla IT en esquema TN-S sin neutro) no la he podido aclarar.

No veo el esquema IT por ningún lado, es un TN-S con la tierra del neutro común para los trafos
por
#369179
Hola.
Adjunto esquema ejemplo de la instalación. Se dispone de un armario principal de traceado de donde se alimentan 5 subcuadros (en este caso se muestran como ejemplo 2 paneles). Tres de ellos necesitan neutro y por lo que se ha colocado un transformador previo, y dos se alimentan directamente a 400Vac.

Gracias de antemano por tus comentarios
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#369180
Oskita escribió:Adjunto esquema ejemplo de la instalación. Se dispone de un armario principal de traceado de donde se alimentan 5 subcuadros (en este caso se muestran como ejemplo 2 paneles). Tres de ellos necesitan neutro y por lo que se ha colocado un transformador previo, y dos se alimentan directamente a 400Vac.

Te has explicado antes perfectamente, en el esquema sólo falta la conexión a tierra del secundario del trafo (sino no sería TN-S). Como he comentado antes, me parece más sencillo tirar un cable (o los necesarios) para el neutro desde el trafo principal.
por
#369181
De acuerdo. Sin conectar el neutro artificial en el secundario de cada trafo a la tierra de la instalación, entiendo que tenemos neutro flotante y se pueden producir sobretensiones y/o perturbaciones en el propio conductor de protección (PE), ¿por lo que los consumidores (en este caso resistencias) pueden verse afectados?
Cada circuito en los subcuadros dispone de protección térmica + diferencial 30mA. Gracias
Avatar de Usuario
por
#369182
Oskita escribió:De acuerdo. Sin conectar el neutro artificial en el secundario de cada trafo a la tierra de la instalación, entiendo que tenemos neutro flotante y se pueden producir sobretensiones y/o perturbaciones en el propio conductor de protección (PE), ¿por lo que los consumidores (en este caso resistencias) pueden verse afectados?
Cada circuito en los subcuadros dispone de protección térmica + diferencial 30mA. Gracias

En este caso, sin conectar el secundario a tierra, quizás no sea lo más correcto utilizar un transformador Yyn:
- Podrías tener sobretensiones en las tensiones simples por defectos F-N
- Sería un esquema IT con más problemas contra sobretensiones atmosféricas
- Tendrías 400 V entre F-tierra con un defecto a tierra en una fase,
- La itc-bt-08 no recomienda distribuir neutro en esquema IT
- No podrías detectar defectos a tierra con el diferencial
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro