#368329
:smile Hola equipo, :smile

PRESENTACIÓN.
Estoy realizando un proyecto de instalaciones eléctricas en la universidad. El proyecto consiste en:
Conectar a la red eléctrica de una vivienda un SAI/grupo de baterías/acumulador de energía para alimentar exclusivamente un calentador eléctrico instantáneo, localizado en la ducha. El objetivo principal sería utilizar la energía almacenada durante el día en el grupo de baterías y durante la noche cargar estas baterías, aprovechando el precio más económico de la tarifa nocturna. Este grupo constaría de un paquete de 5 baterías de litio que suministrarían una potencia máxima de 18 kW. En el laboratorio disponemos de unas baterías de litio de 48V pero les hemos realizado mediciones de tensión y nos dan valores de 53V. Por lo que apilando en serie las 5 baterías nos da un valor de 265V (68A).

GRUPO DE BATERÍAS.
El grupo de baterías, en principio, se situaría en la galería. Revisando el REBT he viso que necesitaría.

o Elementos de protección [entrada y salida].
Diferencial [contactos indirectos].
Magnetotérmico [Sobrecargas y cortocircutios].

o Elaboración de un proyecto [ITC-BT-04 pág. 3/6].

Sin embargo, en el REBT se contempla el grado de electrificación de las viviendas hasta 14490W (monofásica/trifásica), pero mi proyecto consta de 18 kW (Corriente Continua). A parte de las protecciones antes mencionadas y correctamente dimensionadas:
¿Habría que incluir algún otro elemento de seguridad por ser 18 kW C.C.?
¿Habría otra parte de la normativa REBT a considerar para el grupo de baterías/SAI?

CALENTADOR ELÉCTRICO INSTANTÁNEO

El calentador instantáneo se situará en la ducha, con el riesgo en seguridad que ello conlleva. Repasando el REBT he encontrado una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar la instalación eléctrica para este aparato:
o ITC-BT-27:
 Utilización de diferencial de no más de 30 mA con UNE20.460-4-41. (Página 5/9):
 Cumplimiento de la norma UNE-EN60.335-2-60. Que hace referencia a “bañeras de hidromasaje”. Equivalente a IEC 60335-2-60 (Particular requirements for whirlpool baths).
 No obstante, veo que la norma IEC 60335-2-60 (Particular requirements for whirlpool baths) debería ser complementada con IEC 60335-2-35:2016 Particular requirements for instantaneous water heaters, para este caso.

¿Tendría que considerar alguna otra sección del ITC-BT?

Gracias y saludos. :smile
Avatar de Usuario
por
#368342
Usher escribió:Estoy realizando un proyecto de instalaciones eléctricas en la universidad. El proyecto consiste en:
Conectar a la red eléctrica de una vivienda un SAI/grupo de baterías/acumulador de energía para alimentar exclusivamente un calentador eléctrico instantáneo, localizado en la ducha. El objetivo principal sería utilizar la energía almacenada durante el día en el grupo de baterías y durante la noche cargar estas baterías, aprovechando el precio más económico de la tarifa nocturna. Este grupo constaría de un paquete de 5 baterías de litio que suministrarían una potencia máxima de 18 kW. En el laboratorio disponemos de unas baterías de litio de 48V pero les hemos realizado mediciones de tensión y nos dan valores de 53V. Por lo que apilando en serie las 5 baterías nos da un valor de 265V (68A).

Revisa tus cálculos, 18 kW para un receptor que puede tener una potencia de 3 kW y además dispones de baterías para almacenar energía no cuadra

Usher escribió:El grupo de baterías, en principio, se situaría en la galería. Revisando el REBT he viso que necesitaría.

o Elementos de protección [entrada y salida].
Diferencial [contactos indirectos].
Magnetotérmico [Sobrecargas y cortocircutios].

o Elaboración de un proyecto [ITC-BT-04 pág. 3/6].

Para empezar es correcto, pero proyecto?

Usher escribió:Sin embargo, en el REBT se contempla el grado de electrificación de las viviendas hasta 14490W (monofásica/trifásica)

Se trata de un sistema de generación que no procede de la red, por tanto, será el grado de electrificación que corresponda sin este sistema.

Usher escribió:El calentador instantáneo se situará en la ducha, con el riesgo en seguridad que ello conlleva. Repasando el REBT he encontrado una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar la instalación eléctrica para este aparato:
o ITC-BT-27:
 Utilización de diferencial de no más de 30 mA con UNE20.460-4-41. (Página 5/9):
 Cumplimiento de la norma UNE-EN60.335-2-60. Que hace referencia a “bañeras de hidromasaje”. Equivalente a IEC 60335-2-60 (Particular requirements for whirlpool baths).
 No obstante, veo que la norma IEC 60335-2-60 (Particular requirements for whirlpool baths) debería ser complementada con IEC 60335-2-35:2016 Particular requirements for instantaneous water heaters, para este caso.

La norma de las bañeras no aplica en este caso
por
#368360
Hola wener,

En primer lugar gracias por la información.

1. En cuánto a los 18 kW se ha escogido este valor porque tenía previsto alimentar dos duchas: MIRA SPORT MAX WITH AIRBOOST WHITE 9KW MANUAL ELECTRIC SHOWER (9694F).

2. En el ITC_BT_04, apartado 3.1 hace referencia a que generados y convertidores superiores a 10kW necesitan de un proyecto (*no lo he mencionado antes, pero tras las baterías utilizaría un inversor para alimentar las duchas).

Los otros puntos, con tu respuestas, ya me ha quedado más claro.

Gracias
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro