Hola a tod@s

Estoy haciendo un trabajo de un proyecto de un edificio de viviendas con un local de publica concurrencia en una centralización de contadores

Hay 12 viviendas (4 por planta) con una potencia contratada de 5,75kW cada una y un local de publica concurrencia de 336 m^2 por tanto de potencia de 33,6 kw (100 por metro cuadrado) y de potencia contratada de 27,71kW

Los servicios comunes suman un total de 16,9 kW de potencia instalada y de potencia contratada tendremos (tirando de vademecum de fecsa-endesa) 13, 85 kw de contratada (trifasica)

si añadimos el factor de simultaneidad de viviendas segun itc-bt 10 (9,9 para 12 viviendas) hace: 56,92(viviendas)+13,85(s.c.)+27,71(local)=98,48 kw
si hacemos los calculos por intensidad (142,14A) y para una caida de tensión de máxima (esta ultima no es limitante porque la distancia es corta), 0,5% y teniendo en cuenta que tenemos una cgp-9 (cables enterrados) miraremos la tabla de la itc-bt-7 tabla 5 para averiguar la seccion, (obtenemos para un cable de XLPE enterrado tripolar una seccion de 25mm con una Imax de 150 A)
el cable sera tipo RZ1-K (AS) 0,6-1kV

si miramos el catalogo de prysmian de bt
nos encontramos que para este tipo de cable la sección que nos correspondería es de 70mm con una Imax de 170A para un conductor enterrado

y para mas complicación si miramos la hoja 99 del vademecum de fecsa anexo 3 (informe tecnico para una centralización de contadores) vemos una tabla de potencias y secciones normalizadas donde la te indica que la potencia máxima admisible debe ser menor a la potencia escogida de la tabla, lo que es decir, para 98,48 kw me corresponderia una potencia normalizada de 102kW y una sección de 150mm.

Conclusión: supongo que manda el vademecum, pero me parece un disparate una sección tan grande para una intensidad de este calibre, hay algo mal porque para una misma intensidad el rebt no te puede dar 25mm, un catalogo de cables 70mm y el vademecum 150mm.Es de locos.


En relación con este problema:
tengo que saber la potencia total instalada, la potencia concertada por el promotor y la maxima admisible.

Como estoy hablando todo el rato de potencias contratadas (y pongamosle que maxima admisible, ya que esta como máximo puede ser igual a la contratada), ya que 27,71(potencia contratada del local) 56,9(suma de potencias contratadas de las viviendas con su factor de simultaneidad) y la potenciade los servivios comunes (13,89), he de suponer que la potencia concertada por el promotor mínimo puede ser (mirando el vademecum anexo 3 pagina 99) de 102 kw. ESTOY EN LO CIERTO?. La maxima admisible podría ser la misma.
Y la potencia instalada: podría ser la suma de todas las potencias instaladas en el edificio? osea: (viviendas)20,01x12+(local)33,6+16,9=290,62?
por
#339912
En resumen el problema es que el REBT dice una cosa, el vademecum de fecsa otra y el REBT otra, y son muy diferentes entre si. En teoria hago caso al vademecum pero es una burrada de sección. Y a parte supongo que es la potencia a concertar por el promotor, pero no estoy seguro. Y en caso de que fuera asi, la instalada seria la suma de las potencieas instaladas de lasviviendas, servicios comunes y local?

http://www.endesadistribucion.es/es/ins ... %20V16.pdf link vademecum hoja 99 anexo 3

http://www.tuveras.com/interiores/ienlace_calculos.htm calculo lga rebt


http://www.prysmianclub.es/sites/defaul ... 2013_2.pdf calculo lga prysmian pag 50
por
#361181
Buenas.

El hilo es viejo y espero que ya haya acabado el trabajo al que se refería (...)

Pero quería dejar constancia de que me estoy encontrando con un caso similar. El problema, según lo veo yo, es que en el mismo anexo 3 se da una tabla de secciones-potencias para la LGA, sin importar el montaje empleado. Creo en realidad se asume que la instalación será siempre superficial al aire, cosa que puede ser cierta en general pero no siempre. En mi caso, tengo una LGA cortita (<2m) y en parte pasa por canaleta, en parte está al aire. Como el edificio será <50 kW, lo voy a calcular como al aire y me salen 50mm2. Vademecum y REBT (ITC-19) estarán de acuerdo) pero la intranquilidad del mensaje original persiste.

saludos