Protección de motores, interruptor magnetotérmico, protección de generadores, interruptor diferencial, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensiones, protección aplicaciones en continua.
por
#361761
Buenos días:

Pues eso, que los valores que mido cada año difieren en cientos de gigas, a veces sube, a veces baja, con el MEGGER de la OCA calibrado, igual.....

Siempre apelo a..."es que cambian los factores ambientales, humedad etc...." Pero no en todas las instalaciones me cambia en el mismo sentido....

¿Alguna otra explicación?


Gracias y un saludo.
por
#361766
¿Las lecturas las haces antes/después de limpiar los aisladores? ¿La carga del trafo es la misma en cada lectura anual? . De todas formas ya es raro que dé "cientos de gigas" cuando la lectura normal, en una trafo de distribución, debiera ser Megas...

Salu2
por
#361767
Jeje, bueno, si acaso uno o dos cientos, por ejemplo de 500M a 150 G.

Me fijaré en lo que dices del aislador, quizá sea la razón de que algunas lecturas suban y otras bajen. Lo que no pillo es lo de la carga del trafo.
Gracias.
Saludos.
por
#361774
Una cosa es la temperatura ambiente y otra cosa es la temperatura interior del trafo, que difiere significativamente con la carga. Y en función de ello varian grandemente los valores de aislamiento

En cuanto a tomar lecturas lo hay que hacer después de limpiar los aisladores. Ten en cuenta que si los limpias con alcohol (p.e.) la primera lectura que vas hacer será errónea (por la humedad que deja). Así que lo qué procede es "dejar que se evapore bien" y volver a limpiar con papel seco...

Salu2
por
#361776
Ok! Muchas gracIas, haré pruebas. Un saludo.

Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro