Protección de motores, interruptor magnetotérmico, protección de generadores, interruptor diferencial, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensiones, protección aplicaciones en continua.
por
#367778
Buenas tardes a todos.

Soy nuevo en el foro, con muchas dudas y poco a poco enterándome de como funcionan las cosas leyendo otros hilos.

Dicho esto, quizás mi pregunta sea demasiado simple o ya esté hablado pero no lo he visto.

En este caso, estaba estudiando unos unifilares y me surge una duda, quizá por solo conocer el papel.

Si tienes un diferencial tetrapolar de 25 amperios, del que cuelgan 3 magnetotérmicos bipolares de 16 amperios, entiendo que los 3 circuitos a los que alimentan estos magnetotérmicos, tienen, cada uno, su fase conectada a una de las tres fases del diferencial y los tres neutros se conectan al neutro del diferencial quemándolo en caso de que se dé una simultaneidad de más de 25 amperios entre los tres circuitos, ¿no?, ya que la suma de corriente que retorna por el neutro del diferencial es superior a los 25 que soporta.

Es decir, por si no me he explicado bien. Tenemos un diferencial tetrapolar de 25 A (F1, F2, F3 y N) y 3 magnetotérmicos bipolares de 16 A aguas abajo. Si por el primero pasan 11 A (F1, N), por el segundo 10 A (F2, N) y por el tercero 9 A (F3, N), la suma total de corriente que pasa por el neutro sería 11 + 10 + 9 A = 30 A > 25 A por lo que se quemaría el diferencial, no??

Venga, muchas gracias de antemano.
por
#367780
Carlosgdea escribió:Buenas tardes a todos.

Soy nuevo en el foro, con muchas dudas y poco a poco enterándome de como funcionan las cosas leyendo otros hilos.

Dicho esto, quizás mi pregunta sea demasiado simple o ya esté hablado pero no lo he visto.

En este caso, estaba estudiando unos unifilares y me surge una duda, quizá por solo conocer el papel.

Si tienes un diferencial tetrapolar de 25 amperios, del que cuelgan 3 magnetotérmicos bipolares de 16 amperios, entiendo que los 3 circuitos a los que alimentan estos magnetotérmicos, tienen, cada uno, su fase conectada a una de las tres fases del diferencial y los tres neutros se conectan al neutro del diferencial quemándolo en caso de que se dé una simultaneidad de más de 25 amperios entre los tres circuitos, ¿no?, ya que la suma de corriente que retorna por el neutro del diferencial es superior a los 25 que soporta.

Es decir, por si no me he explicado bien. Tenemos un diferencial tetrapolar de 25 A (F1, F2, F3 y N) y 3 magnetotérmicos bipolares de 16 A aguas abajo. Si por el primero pasan 11 A (F1, N), por el segundo 10 A (F2, N) y por el tercero 9 A (F3, N), la suma total de corriente que pasa por el neutro sería 11 + 10 + 9 A = 30 A > 25 A por lo que se quemaría el diferencial, no??

Venga, muchas gracias de antemano.


El diferencial lo hay que proteger aguas arriba con un automático de su misma In (si se hace con fusibles serían de mayor intensidad) :pirate
por
#367782
El diferencial lo hay que proteger aguas arriba con un automático de su misma In (si se hace con fusibles serían de mayor intensidad) :pirate[/quote]

Buenas Steinmetz, muchas gracias por la respuesta y por la rapidez..

En cuanto a la instalación, es industrial por lo que entiendo que los automáticos están puestos para proteger la instalación. Lo que son las líneas quedan protegidas con los automáticos que hay aguas abajo del diferencial y en teoría, los circuitos están diseñados para que no haya sobrecarga de los diferenciales, es decir, por ejemplo, se coloca un diferencial bipolar de 40 A si aguas abajo tienes como máximo 4 magnetos bipolares de 10 A, ya que hay un automático general y creo que sería un error añadir un magnetotérmico exclusivamente para proteger cada uno de los muchos diferenciales que hay.

Sin embargo lo que tengo dudas, era si en el caso que exponía se quema el diferencial. No soy instalador y tengo muy poco conocimiento de como se conecta luego la aparamenta y si mi suposición de la corriente que pasa por el polo del neutro del diferencial es correcta.

Gracias de nuevo.
Avatar de Usuario
por
#367783
Carlosgdea escribió:Es decir, por si no me he explicado bien. Tenemos un diferencial tetrapolar de 25 A (F1, F2, F3 y N) y 3 magnetotérmicos bipolares de 16 A aguas abajo. Si por el primero pasan 11 A (F1, N), por el segundo 10 A (F2, N) y por el tercero 9 A (F3, N), la suma total de corriente que pasa por el neutro sería 11 + 10 + 9 A = 30 A > 25 A
No la suma NO es 30A, esos valores de I de cada fase, son vectoriales... ,( no escalares); de tres vectores desfasados 120º ; Y la suma de tres vectores iguales, a 120, se anula.. es CERO. Por el neutro, SOLO circulará la diferencia de los valores de las fases.. es decir, cuando el sistema esté desequilibrado.. ; y por ello.. como MUCHO por le neutro, la Imax será igual ala I de fase.



por lo que se quemaría el diferencial, no??
No, como máximo por el neutro, circulará 16A


El ID, lo puedes proteger con un PIA aguas arriba, de igual o menor calibre.. o con que la sumas de los de aguas abajo, NO supere su I de fase.

Saludos.
por
#367785
Cueli escribió:
Carlosgdea escribió:Es decir, por si no me he explicado bien. Tenemos un diferencial tetrapolar de 25 A (F1, F2, F3 y N) y 3 magnetotérmicos bipolares de 16 A aguas abajo. Si por el primero pasan 11 A (F1, N), por el segundo 10 A (F2, N) y por el tercero 9 A (F3, N), la suma total de corriente que pasa por el neutro sería 11 + 10 + 9 A = 30 A > 25 A
No la suma NO es 30A, esos valores de I de cada fase, son vectoriales... ,( no escalares); de tres vectores desfasados 120º ; Y la suma de tres vectores iguales, a 120, se anula.. es CERO. Por el neutro, SOLO circulará la diferencia de los valores de las fases.. es decir, cuando el sistema esté desequilibrado.. ; y por ello.. como MUCHO por le neutro, la Imax será igual ala I de fase.



por lo que se quemaría el diferencial, no??
No, como máximo por el neutro, circulará 16A


El ID, lo puedes proteger con un PIA aguas arriba, de igual o menor calibre.. o con que la sumas de los de aguas abajo, NO supere su I de fase.

Saludos.




Cueli, mil gracias. No me había dado cuenta del desfase existente entre las corrientes que es lo más relevante de todo.

La verdad es que me has aclarado muchísimo, muchas gracias.
por
#367790
Carlosgdea escribió:El diferencial lo hay que proteger aguas arriba con un automático de su misma In (si se hace con fusibles serían de mayor intensidad) :pirate


Buenas Steinmetz, muchas gracias por la respuesta y por la rapidez..

En cuanto a la instalación, es industrial por lo que entiendo que los automáticos están puestos para proteger la instalación. Lo que son las líneas quedan protegidas con los automáticos que hay aguas abajo del diferencial y en teoría, los circuitos están diseñados para que no haya sobrecarga de los diferenciales, es decir, por ejemplo, se coloca un diferencial bipolar de 40 A si aguas abajo tienes como máximo 4 magnetos bipolares de 10 A, ya que hay un automático general y creo que sería un error añadir un magnetotérmico exclusivamente para proteger cada uno de los muchos diferenciales que hay.

Sin embargo lo que tengo dudas, era si en el caso que exponía se quema el diferencial. No soy instalador y tengo muy poco conocimiento de como se conecta luego la aparamenta y si mi suposición de la corriente que pasa por el polo del neutro del diferencial es correcta.

Gracias de nuevo.[/quote]

Pues es lo que hay: tú no puedes partir de un automático de 400 A (p.e.) y de él derivar a 10 diferenciales de 40 A, por muchos automáticos que tengas aguas abajo del diferencial bien regulados. Este, en si, tiene un poder de corte limitado y en ese tipo de montaje sería una bomba de relojería. Lo que hay que leerse son las especificaciones del fabricante del diferencial y estudiar en todo momento qué pasaría ante un cortocircuito en el mismo

En la industria, como apuntas, la concepción es bastante sencilla: cada 5 circuitos un diferencial, y delante de este su automático correspondiente. En cabecera el automático que corresponda

Salu2
Avatar de Usuario
por
#367874
steinmetz escribió:
Carlosgdea escribió:El diferencial lo hay que proteger aguas arriba con un automático de su misma In (si se hace con fusibles serían de mayor intensidad) :pirate


Buenas Steinmetz, muchas gracias por la respuesta y por la rapidez..

En cuanto a la instalación, es industrial por lo que entiendo que los automáticos están puestos para proteger la instalación. Lo que son las líneas quedan protegidas con los automáticos que hay aguas abajo del diferencial y en teoría, los circuitos están diseñados para que no haya sobrecarga de los diferenciales, es decir, por ejemplo, se coloca un diferencial bipolar de 40 A si aguas abajo tienes como máximo 4 magnetos bipolares de 10 A, ya que hay un automático general y creo que sería un error añadir un magnetotérmico exclusivamente para proteger cada uno de los muchos diferenciales que hay.

Sin embargo lo que tengo dudas, era si en el caso que exponía se quema el diferencial. No soy instalador y tengo muy poco conocimiento de como se conecta luego la aparamenta y si mi suposición de la corriente que pasa por el polo del neutro del diferencial es correcta.

Gracias de nuevo.


Pues es lo que hay: tú no puedes partir de un automático de 400 A (p.e.) y de él derivar a 10 diferenciales de 40 A, por muchos automáticos que tengas aguas abajo del diferencial bien regulados. Este, en si, tiene un poder de corte limitado y en ese tipo de montaje sería una bomba de relojería. Lo que hay que leerse son las especificaciones del fabricante del diferencial y estudiar en todo momento qué pasaría ante un cortocircuito en el mismo

En la industria, como apuntas, la concepción es bastante sencilla: cada 5 circuitos un diferencial, y delante de este su automático correspondiente. En cabecera el automático que corresponda

Salu2[/quote]

Los diferenciales no son los encargados de cortar la carga en caso de cortocircuito. En caso de cortocircuito se encarga de él el magnetotérmico.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro