Buenas,

Quería saber si cuando dimensionáis las líneas para motores con el factor de 1,25, también lo aplicáis a la protección o sólo lo consideráis para el cable y así el magneto o guardamotor establece un límite al motor.

Gracias
Avatar de Usuario
por
#369193
El cable, se dimensiona para 1,25 del motor mayor esté en esa línea.
El MT, se dimensiona para proteger ese cable, sea cual sea la sección, NO para las condiciones del motor.
(por ejemplo, un motor de 5A le pones una linea de 2,5mm y un PIA de 16A, el PIA protege la cable, no al motor. Con 16A el motor, lo fries.. y con 7 u 8A tambien, y el MT, ni se inmutaría, por eso necesitas GM)

EL GM, protege al motor, y se calibra a su in, nunca al 1,25 x in
(ese, 1,25, se aplica al cálculo y dimensionado del cable, para que este lo soporte, en caso de producirse sobrecarga en el motor. De producirse, el cable lo soportará, pero el motor, debe protegerse, pues de mantenerse en el tiempo, el motor se quema.. ; un motor, NO soporta en permanente 1,25 x in , por ello el GM debe ser calibrado a in)

Si utilizas un único equipo para MT y GM, (solo puedes hacerlo , si la línea es única para ese (un) motor)
Dimensionar el cable para > 1,25 in y GN+MT para in ; así protegerás el motor y el cable también lo estará..

Salu2
por
#369194
Hola

Y qué pasa cuando tenemos un motor solo, cuyo sección teórica es de 185 mm2 y no coge en bornas del motor (ni en los del aparellaje) el cable de 240 mm2 :pirate

Salu2
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro