Sensibilidad de la protección diferencial para motores. (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Protección de motores, interruptor magnetotérmico, protección de generadores, interruptor diferencial, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensiones, protección aplicaciones en continua.
por
#357968
joserrai escribió:Se supone que 30mA es la corriente que puede soportar un humano sin que el corazón fibrile. Se supone.....
Los diferenciales de 300mA no se ponen para salvar vidad si no para prevenir fuegos. Se supone que 300mA escapadose por un aislamiento no van a producir un calentamiento como para ocasionar un incendio.

ese es el cuento de publicidad, si preocupa "el fuego" , pues 300 mA con una DDP de 220v >>> 66w
ahora con 30mA serian 6,6w y te aseguro que eso es suficiente para provocar un incendio, si esa potencia esta dada en una superficie pequeña.


Como dice wenner, con un complemento, la verdadera protección es una instalación bien hecha, protegida y puesta a tierra. El diferencial, ante una corriente a tierra salta indicando un fallo. ¿Qué probalidad hay que de llegue alguien y meta el dedazo en el cuadro y sea el la tierra, quedando a merced únicamente del diferencial?
Y llegado el caso, realmente sobrevivirá a 30mA.

si, por compartirles un ejemplo, yo una vez en mi propia casa , descalzo ( se sumaron 2 costumbres incompatibles ) toque un cable y ni siquier alo note....solo me quede sin luz.
pero bueno, las situaciones son muchisimas, y cada una es diferente .


Yo tengo un electroestimulador Compex: Los efectos de 15mA perfectamente modulados en bifase, con sus electrodos amplios es espectacular. Sinceramente no confío mucho en que un diferencial me salve, confío en que indique a mantenimiento que existe un problema de aislamiento, indicado por su disparo. Será ese mantenimiento correctivo el que salve vidas....como decía aquel de "Algunos hombres buenos"

Y ahora la pregunta:
¿Tu jefe quiere ahorrase lo diferenciales?
Por otro lado, que la instalación esté como está, no quiere decir que esté bien, sólo que alguien la hizo así.


el tema REAL :
un diferencial de 30 mA ademas de estar para el caso de falla "segun las normas y todo bien" o sea que una fuga se vaya a tierra, o sea ( vuelvo a aclarar) :
la fuga se da contra la carcaza de un aparato que esta a tierra .... pues esta para eso y todos amigos.
Pero en caso de un contacto accidental, muy comun y posible, o sea de una persona que toca una fase o algo que esta tocando fase pero no esta a tierra >>>>> AHI EL DISYUNTOR DE 30 mA salva.
y no son pocas las situaciones.


siempre me parecio RIDICULA como esta escrita la norma esa de que "se debe asegurar que la tension de tierra no supere xx V ", por lo que veo esa exigencia se da en España y tambien en Argentina y es RIDICULA , si quieren poner ese renglon, pues deberia de poder comprarse algun equipo que sense y corte ante esa situacion, si no es absurdo.
NO HAY MANERA de asegurar eso, de que el profesional lo asegure, todo eso descansa en "la tierra" , y esta la podes medir hoy, pero no podes asegurar que pasara mañana .
.

POr otro lado , un diferencial de 300 mA :
yo lo usaria en un equipo o instalacion donde tenga 100 % seguro el tema de que no haya posibilidad de que falle la tierra.
imaginen un motor , o mas genericamente una caja metalica, con su equipaje en su interior , inaccesible para nadie.
ahi no hay posibilidades de que ( ver texto en azul ) .
y el usuario no quiere que ese disyuntor caiga solo por 30 mA de una fuga que se supone seguro no es peligrosa.
pero tampoco quiere que esa fuga se vaya a niveles demasiado grandes.

NOTA :
lo que puse de 300 mA es como todo :
"se supone que " .............eso , se supone.....
tambien puede poner un diferencial de 1 amper si quiere, mientras casi a diario verifique esa tierra, pues todo bien .

esa es la REALIDAD, lo que digan las normas es otra cosa y respetable.
por
#357969
joshuaab3 escribió:[quote=


Hola compañeros. Gracias por las respuestas.

De todas ellas, creo que puedo afirmar (si me equivoco, corregidme porfavor):

-ninguna ITC-BT (salvo la nº 25 para las instalaciones en viviendas) nos obliga a poner diferenciales de 30 mA..........esto no lo entiendo , alla no les obligan a poner ids de 30 mA ??
-los ponemos como seguridad.
-en los motores se pone de 300 mA para protección de los equipos contra daños como fuego, etc. Ya que nadie obliga a ponerle 30 mA. fijate algo, un motor, una bomba de agua, es un aparatejo todo metalico, ... dudo que se incendie, y menos si tiene las protecciones adecuadas, me refiero a guardamotor, si puedes tener un incendio en una vivienda o un deposito, pero un motor..... es por que algo se fue de mambo y hay toda una lista de productos mas interesantes para gastar dinero antes de que un disyuntor de 300 mA .....ahora bien, como puse ya antes:
si debe haber proteccion contra fugas y es la asociacion de tierra + dusyuntor, que si te aseguras de que la tierra sea de 0,0x ohms, pues bien puedes considerarte protegido con la misma PIA


-es obligatorio que todos los circuitos eléctricos estén protegidos a contactos indirectos, y la mejor forma de hacerlo es mediante diferencial... esto se contradice con el primer punto que pusiste y puse que no entendia ..
-Lo que se pretende para la protección de contactos indirectos es que la tensión de contacto sea menor de 50 ó 24V (seco o mojado) y para ello, en función del esquema elegido (TT o TN) tendras un valor de resistencia en el circuito de fuga, que puede variar...y por tanto el calibre de tu diferencial tb. Siempre se tiene que cumplir que Impedancia de fuga x Sensibilidad del diferencia < 50 ó 24V.

Gracias y saludos.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro