Protección de motores, interruptor magnetotérmico, protección de generadores, interruptor diferencial, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensiones, protección aplicaciones en continua.
por
#357071
Hola a todos,

Me surge la siguiente duda: en CA trifasica se que hay una forma de calcular la longitud máxima para la cual se asegura la protección de un fusible:

Imagen

Pero me surge la duda de si esta misma fórmula se puede adaptar y usar en CC, o en su defecto hay una fórmula similar en algún documento.

Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#357225
Es una simplificación que puede no ser adecuada para alguna instalación en particular, pero no veo inconveniente en utilizarla en corriente continua.