Buenas tardes, estoy empezando el proyecto del Ciclo Superior de electricidad y me gustaría, si es posible, que me pudierais resolver la siguiente duda. El proyecto consta de 120 viviendas unifamiliares con Interruptor General Automático de 63A cada una. Ello me da una potencia por vivienda de 14,5 KW con lo que les daré alimentación monofásica.
Me sale a poner en total 3 trafos de 800 KVAS. A cada trafo le preveo 8 BTVs y por cada BTV alimentaré 5 viviendas. Al ser unifamiliares, no pondré CGP y quiero poner una Caja General de Protección y Medida para cada unifamiliar.
Mi pregunta es, si voy a alimentar dos viviendas contiguas desde una misma BTV y con la misma fase.....
¿Puedo "coser" ambas Cajas Generales de Protección y Medida entre ellas o les debo llevar su pareja de cable a cada una desde la salida de la BTV?