Protección de motores, interruptor magnetotérmico, protección de generadores, interruptor diferencial, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensiones, protección aplicaciones en continua.
por
#359395
Se ha migrado de un régimen de neutro con sistema TT a otro con sistema TNS en un anillo de MT con 5 CTs. Se ha procedido a instalar y conectar un SAI que alimenta a un conjunto de PLCs, instrumentación de campo, servidores, clientes scada, etc.. en uno de los CTs y se ha producido una rotura de tarjetas y un par de fuentes de alimentación de dos fuentes de alimentación que colgaban de otra SAI alimentada de otro de los CTs, los cuales no comparten lineas activas.

- Cual puede ser la causa?
- Podría producirse una sobretensión por el cable de tierra que comparten los dos circuitos?
- Un régimen mixto TT y TNS puede generar algún caso problemático?
- Y si hay una confusión en alguno de los cuadros eléctricos entre el Neutro y el CP?
- Y el neutro pasante en los SAIs?

En fin.. busco cual podría ser la causa.
Muchísimas gracias.
Avatar de Usuario
por
#359401
No explicas el motivo de migrar de esquema.

Para mi la causa es que el SAI comparte puesta a tierra de las masas con la de herrajes del CT, lo que provoca que ante un defecto en el lado de AT cause una sobretensión que el SAI no ha soportado.
por
#359434
red muy extensa y con una gran corriente de fuga.

muchísimas gracias por tu opinión.
no se si lo explique bien.
no hubo ningún defecto en AT, simplemente la conexión de una SAI en BT.
Las tierras no me cabe duda son comunes, pero me pregunto xq puede haber una fuga a tierra durante la conexión de una SAI y si esta puede ser tan elevada.
La carga de la SAI esta completamente desequilibrada, por consiguiente corrientes elevadas por el neutro.
1) Este desequilibrio puede puede producir una sobretensión en el conductor de proteccion?..
2) y por qué en funcionamiento normal no hay problema?



Enviado desde mi Aquaris E5 FHD mediante Tapatalk
Avatar de Usuario
por
#359437
AlexanderEngel escribió:red muy extensa y con una gran corriente de fuga.

muchísimas gracias por tu opinión.
no se si lo explique bien.
no hubo ningún defecto en AT, simplemente la conexión de una SAI en BT.
Las tierras no me cabe duda son comunes, pero me pregunto xq puede haber una fuga a tierra durante la conexión de una SAI y si esta puede ser tan elevada.
La carga de la SAI esta completamente desequilibrada, por consiguiente corrientes elevadas por el neutro.
1) Este desequilibrio puede puede producir una sobretensión en el conductor de proteccion?..
2) y por qué en funcionamiento normal no hay problema?



Enviado desde mi Aquaris E5 FHD mediante Tapatalk

Por lo que dices, parece que tienes régimen IT a la salida del SAI, es un sistema más sensible a sobretensiones, puedes poner un protector de sobretensiones a la salida del SAI.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro