Protección de motores, interruptor magnetotérmico, protección de generadores, interruptor diferencial, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensiones, protección aplicaciones en continua.
por
#359447
Buenas tardes,
es la primera vez que escribo para una duda,tengo unos ID en un subcuadro para 3 ascensores en 300mA y en el CGBT protegiendo esa linea tengo un automatico de 4x80A y un ID de 4x100A 300mA.
Ha pasado la inspeccion y tiene deficiencia al no existir una correcta selectividad de protecciones diferenciales.
La duda es si valdria con poner aguas arriba un 500mA o 1000mA S.
Avatar de Usuario
por
#359448
En general si, depende del valor de la resistencia de puesta a tierra para no superar la tensión de contacto máxima. Aunque lo más adecuado sería poner el del ascensor en 30 mA.
Avatar de Usuario
por
#359457
wenner escribió:En general si, depende del valor de la resistencia de puesta a tierra para no superar la tensión de contacto máxima. Aunque lo más adecuado sería poner el del ascensor en 30 mA.
30mA no le sirve, si mantiene el actual de cabecera.. ; debiera ser 300mA, si.. pero selectivo., no instantáneo.
Las combinaciones posibles..

cabecera ascensor
300mA [S] y 30mA i
500mA [S] y 300mA i -- ojo a lo que te dice wenner, de Rt x 600 < Vseg

Salu2
por
#359505
La normativa te exige una sensibilidad mayor del doble "aguas arriba" que la que haya "aguas abajo". Por lo cual si tienes (en los subcuadros o aguas abajo) ID 300mA. Tendrias que ir como minimo a 700 mA. Este sería selectivo, los otros que tienes instantaneos.
Para la Buena selectividad entre diferenciales tienes que tener en cuenta tres reglas inprescindibles:
1ª Selectividad amperimetrica: (la sensibidad. aguas arriba debe ser mayor del doble de aguas abajo).
2ª Selectivadad cronometrica: (Los tipos de respuestas deben mantenerse bajo los tiempos limites de seguridad).
3ª Selectividad de tipo:(Siempre tienen que ser iguales los unos que los otros tipo A -B etc.).
Avatar de Usuario
por
#359514
maeb escribió:La normativa te exige una sensibilidad mayor del doble "aguas arriba" que la que haya "aguas abajo".
Eso solo es aplicable para viviendas, donde exige el tripel (y "cogido" con reservas, pues NO es un texto de la ITC, si no de la GUÍA, que como sabemos no es de obligado cumplimiento.. ).

GUIA ITC 17 Punto 2.4
Contenido
Captura.JPG
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
por
#359515
La selectividad entre diferenciales, es eplicable a todo tipo de instalaciones. y mas recomendable precisamente en instalaciones industriales y sector terciario.
Cuando hablo de normativa sobre selectividad entre difenciales, me refiero a las que tienen las casas comerciales en sus instruciones tecnicas en este caso. Estas instrucines tecnicas precisamente son las que se deben estudiar y tener muy en cuenta para consegir una buena y correcta protecion segun el tipo de instalación electrica que se va a realizar. Aqui entra el tipo de diferenciales ,automaticos, magnetotermicos , ect. que se deben poner para cada caso.
Efectivamente el rebt solo menciona al respecto lo que as puesto en el enlace. Cosa muy logica que no se extienda mas sobre el tema, pues este no esta para enseñar electricidad.
Avatar de Usuario
por
#359516
maeb escribió:La selectividad entre diferenciales, es eplicable a todo tipo de instalaciones. y mas recomendable precisamente en instalaciones industriales y sector terciario.
Me refería a lo del triple, no a la selectividad. Esta es obligada en todas.

Saludos.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro