Buenos días,

En una instalación de climatización con equipos de expansión directa se han averiado tres compresores de unidades exteriores. Se han tenido que reemplazar por compresores nuevos.
De 14 unidades se han averiado 3.

El servicio técnico nos dice que las averías se han producido por bajadas de tensión.
En el sistema centralizado del edificio se pueden mirar los voltajes en gráficos y verificamos que los voltajes en el cuadro general oscilan entre 345V y 390V. En momentos de mucha demanda vemos que los voltajes bajan y luego suben con lo que van oscilando y entiendo que eso es perjudicial para el compresor

¿alguien propone alguna solución?

Entiendo que el tema de las caidas de tensión son en parte responsabilidad de compañía. Además del cálculo que se haya hecho de secciones de cable y demás. No sé que caida de tensión llega a la acometida.¿ Hay alguna manera de solucionar el tema o de proteger esos compresores ante esas bajadas de tensión?

Saludos,
por
#362914
oscarhm escribió:Buenos días,

En una instalación de climatización con equipos de expansión directa se han averiado tres compresores de unidades exteriores. Se han tenido que reemplazar por compresores nuevos.
De 14 unidades se han averiado 3.

El servicio técnico nos dice que las averías se han producido por bajadas de tensión.
En el sistema centralizado del edificio se pueden mirar los voltajes en gráficos y verificamos que los voltajes en el cuadro general oscilan entre 345V y 390V. En momentos de mucha demanda vemos que los voltajes bajan y luego suben con lo que van oscilando y entiendo que eso es perjudicial para el compresor

¿alguien propone alguna solución?

Entiendo que el tema de las caidas de tensión son en parte responsabilidad de compañía. Además del cálculo que se haya hecho de secciones de cable y demás. No sé que caida de tensión llega a la acometida.¿ Hay alguna manera de solucionar el tema o de proteger esos compresores ante esas bajadas de tensión?

Saludos,


Milagros no hay, ni siquiera en Lourdes: si la instalación no se hizo, o calculó, para esas cargas el resultado es ese problema. La solución, temporal, pasa por colocar un relé de mínima tensión ajustado a un valor comprendido entre el -5...-10% de la tensión nominal del motor (380...360V) aunque este dato lo tiene que dar el fabricante del equipo. El susodicho relé estará gobernado por un temporizador, que comandará el tiempo de voltaje estable...

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#362928
Te recomendamos que contactes con un profesional del sector y curses reclamación a la empresa suministradora para que os abonen los gastos y daños, para ello has uso de las gráficas de los medidores.
Aprovecha para exigir la regularidad del suministro que debe responder a lo marcado en la reglamentación del sector (suministro eléctrico).
Con relación a los equipos de climatización, puedes instalar un registrador portátil (con candado) de los parámetros de la red eléctrica en el punto de consumo.
Dependiendo del tipo de instalación eléctrica podrías acometer modificaciones de los cables para reducir la caída de tensión (por ejemplo, si la alimentación a los equipos procede de un cuadro de zona, puedes incrementar la sección de la acometida a dicho cuadro).
Es muy importante que el voltaje suministrado por la compañía eléctrica este dentro de los margenes recomendados y legales, es vuestro derecho.
por
#362938
buenas,

No me quedan muy claros los limites de caida de tensión admisibles en la instalación ¿alguien me las puede decir?

La instalación del edificio parte de la celda de compaña elèctrica que está situada en el edificio del centro de trasnformación proximo a la residencia.
La conexión de servicio se ha realizado mediante cables de cobre unipolares de sección 240 mm2. Dado que el suministro a contratar es en media tensión no existe contador de baja tensión
.
A la salida del seccionador general del centro de transformación se conecta el Cuadro General
de Distribución situado en la PB de la residencia, mediante linea distribuidora de la misma sección que la conexión de servicio y discurre enterrada por canalización.

¿El 0,5% de caida tensión máximo es entre la salida del CT de compañía y el cuadro general de distribución? quiere decir que la compañia está obligada a suministrarme a la entrada del cuadro general los 400v menos el 0,5%, es decir, 398V?

saludos,
Avatar de Usuario
por
#362942
oscarhm escribió:La instalación del edificio parte de la celda de compaña elèctrica que está situada en el edificio del centro de trasnformación proximo a la residencia.
La conexión de servicio se ha realizado mediante cables de cobre unipolares de sección 240 mm2. Dado que el suministro a contratar es en media tensión no existe contador de baja tensión
.

Si el trafo es de abonado quizás tenga conmutador de tomas y puedas bajar una posición para subir la tensión en BT.
por
#362943
oscarhm escribió:buenas,

¿El 0,5% de caida tensión máximo es entre la salida del CT de compañía y el cuadro general de distribución? quiere decir que la compañia está obligada a suministrarme a la entrada del cuadro general los 400v menos el 0,5%, es decir, 398V?

saludos,


Si te estan facturando en MT es que el trafo es del cliente (a no ser que tengas un contrato "raro"). Si es del cliente la eléctrica no tiene pito que tocar: el cliente tiene que tener, entonces, un contrato con una empresa mantenedora, que es que le hará las revisiones pertinentes. Pues bien, a esa empresa es a la que te debes dirigir para que vea que voltajes tienes en la salida y, como te indican, para moverte un punto en el conmutador de tensiones, si fuera necesario por la caída de tensión. Eso sí, debes tener en cuenta que si se sube el voltaje te vendrá bien para esa caída de tensión que tienes PERO cuando los equipos estén parados, por la noche o en festivos, tendrás bastante mas tensión en el resto de equipos (alumbrado p.e. y no ganarás para cambiar bombillas... :cool2
Es que las cosas que no se hacen bien desde un principio luego suelen dar problemas...

Salu2
por
#363014
Buenas a todos,

Os adjunto un registro de medidas de valores de tensión monfásica a la entrada del cuadro de clima. La primera columna es la tensión media y la segunda y tercera la màxima y la mínima respectivamente.

¿que os parecen los valores?¿son bajos?

Saludos,
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
por
#363021
oscarhm escribió:Buenas a todos,

Os adjunto un registro de medidas de valores de tensión monfásica a la entrada del cuadro de clima. La primera columna es la tensión media y la segunda y tercera la màxima y la mínima respectivamente.

¿que os parecen los valores?¿son bajos?

Saludos,


Con esos valores cualquier equipo a 230 V debiera funcionar sin ningún problema. No obstante, tal y como se deduce de los valores, el trafo está regulado para 220 V, no para 230 V. Tratándose de un centro de abonado habría que mirar la posición del conmutador de escalones y subir al punto de +5%, lo que dejaría la tensión en 230 V "clavados". PERO, como digo, hay que saber en que posición está ahora el conmutador, ya que si no está en la pos. de 220 V podrías tener sobretensiones en el momento de que haya menos carga en la instalación.

Este cambio/comprobación/verificación te lo hace el mantenedor de MT de esa instalación en un periquete. Eso sí hay que dejar el trafo sin tensión para hacer el cambio

Salu2
por
#363024
Para pedir responsabilidades a la compañía tendrás que medir en el límite, si eres cliente de BT en la CGP. Y el límite legal es el 7%. Si la caída de tensión es en tu instalación....
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro