No lo tienes claro porque no está claro. El reglamento está mal escrito en este punto y está abierto a interpetación. Este es un tema ciclico que ha salido en el foro cientos de veces. Pon en el buscardor ITC 07 20 y econtrarás esos temas a docenas.
El resumen del problema lo hace el forero wenner en 2010: (leete el hilo entero)
wenner @ Sección minima 6mm2 para motor por canalizacion enterradaLee tambien las respuestas, unos dicen que aplica la ITC.07, otros que la tabla UNE
Y para mirar mas temas de donde se ha hablado de esto:
este:
wenner @ ¿Es aplicable la ITC-BT-7 en huertos solares?wenner @ Intensidad máxima admisible para cálculo de DIwenner @ Instalaciones enterradas según guía ITC-BT-19 rev. 2Mi opinión peronal es que te aplica las tablas UNE, metodo de instalacion enterrado, olvidate de la ITC 07. Asi lo hago yo.
Respecto a que aplican las OCAS, pues depende. Cada OCA tiene un criterio (uno, otro o aceptar ambos) El lio que tienen los diseñadores también lo tienen las OCAs. A algunas OCas las puedes hacer cambiar de criterio redactando un informe razonado y a otras no. Depende quien te toque
En tu caso concreto, que tienes un cuadro BT alimentando otros cuadros BT, te viene mejor aplicar la ITC07 porque la seccion de cable sale mas pequeña con ITC07. Pero es el chocolate del loro. El problema lo da la seccion minima y el numero de circuitos por tubo, que hace que en otras obras aplicar la ITC07 en vez de la tabla UNE suponga cientos de miles de euros de sobrecoste.