Hola!!

A la hora de cablear un alzo de detección de incendios en una central analógica, ¿es necesario que el lazo entre y salga de todos los detectores? ¿Está permitido colocar una caja de registro en medio del lazo y mediante bornas de conexión sacar un cable hacia un detector o hacia una línea de detectores? Adjunto fotografía para explicarme mejor.

Saludos
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
por
#366380
Buenos días,
no, no es necesario que entren y salgan en todos los detectores o demás elementos.
Lo que dice la norma es que ante un problema de un cortocircuito o linea abierta de un solo cable, no pueden quedar fuera de servicio más de 32 detectores o 10 pulsadores.

Como ves, poniendo aisladores de cortocircuito en el bucle cada máximo 32 detectores o 10 pulsadores, te evitas este problema, independientemente de que entres o salgas en todos lo detectores o hagas pequeñas derivaciones como marcas en tu dibujo.
Esto depende más de las características del sistema, algunos permiten hacer estas derivaciones mientras que otros no.

Un saludo.