Localizar gran fuga en red PCI enterrada (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#157792
algo bueno ya se, que es por donde NO se va... :cunao

Tengo a un operario acordandose de mi familia dando vueltas al polígono con la llavecita de marras (que ya pesa sus kilitos..)

Seguiremos informando...
por
#158019
Yo como dicen la prueba que haría sería por tramos, cerraría válvulas y metería presión, con eso sabrás en que tramo tienes las fugas.

SDS
por
#158022
Algo he encontrado ya, un collarín fugando...

pero vamos, por ahi no cabe un millon de litros...

Seguiremos informando...
por
#158434
[quote="unomas]¿16 bar? :shock: , Tengo entendido que una red de pci no puede estar a más de 12 bar :ein [quote]


Este... llevo un rato repasando UNE´s y no encuentro Pmax en ningún sitio. Alguien tiene mas datos??

Luis