Buenas,

En el punto 9.2 del anejo III del RD2267 hay una tabla donde se dice el tipo de BIE a utilizar (25 o 45mm) en función del riesgo del sector.

Para riesgos medio o alto, hay un asterisco que dice:

"*Se admitirá BIE 25 mm como toma adicional del 45 mm, y se considerará, a los efectos de cálculo hidráulico, como BIE de 45 mm."


La primera parte de la frase no sé si está mal redactada o soy yo que no la entiendo... alguien sabe a qué se refiere?
Avatar de Usuario
por
#326215
Dice que puedes sustituir las BIE 45 por BIE 25 con toma adicional de 45 (lo que te dicen arriba, una BIE 25 con una válvula y rácor de 45 para conectar una manguera), siempre que en los cálculos hidráulicos las consideres como BIE 45. La idea es tener la facilidad de manejo de una BIE 25, pero con la posibilidad de conectar una manguera de 45 llegado el caso..