Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#362081
Muy buenas, ¿sabéis qué tipo de cableado se utiliza en estos casos? Es suficiente cableado pareado libre de halógenos o es necesario resistente al fuego?

Desgraciadamente, me urge un poco la respuesta.

Muchas gracias compañeros.

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
por
Avatar de Usuario
por
#362083
steinmetz escribió:ITC BT 28

http://www.optimus.es/arxius/presentaci ... mativa.PDF

http://www.notifier.es/desdocumentacion ... fonia2.pdf

Salu2


De acuerdo es lo que yo pensaba: es necesario una cable resistente al fuego, AS+, como el siguiente, para conectar los altavoces:

http://percon.es/es/cable-altavoz-trenz ... -fire.html

Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#362112
De acuerdo es lo que yo pensaba: es necesario una cable resistente al fuego, AS+, como el siguiente, para conectar los altavoces:

http://percon.es/es/cable-altavoz-trenz ... -fire.html

Muchas gracias.


Asegúrate que el cable que vayas a utilizar disponga de DoP que identifique el producto, su uso previsto y las características de comportamiento ante el fuego según el CPR (Construction Products Regulation)
Avatar de Usuario
por
#362115
checx escribió:
De acuerdo es lo que yo pensaba: es necesario una cable resistente al fuego, AS+, como el siguiente, para conectar los altavoces:

http://percon.es/es/cable-altavoz-trenz ... -fire.html

Muchas gracias.


Asegúrate que el cable que vayas a utilizar disponga de DoP que identifique el producto, su uso previsto y las características de comportamiento ante el fuego según el CPR (Construction Products Regulation)


Gracias por el comentario checx
por
#362316
steinmetz escribió:ITC BT 28

http://www.optimus.es/arxius/presentaci ... mativa.PDF

http://www.notifier.es/desdocumentacion ... fonia2.pdf

Salu2



Yo entiendo que se refiere a los circuitos que alimentan a servicios
de seguridad no autónomos o centralizados, pero que los altavoces entre ellos no tienen que ir con cable resistente al fuego.

Seria similar a lo que ocurre en una instalación de detección de incendio, que la central se alimenta con cable resistente al fuego pero los distintos elementos de la instalación no. ¿No creen?

Saludos
Avatar de Usuario
por
#362348
Mim escribió:

Yo entiendo que se refiere a los circuitos que alimentan a servicios
de seguridad no autónomos o centralizados, pero que los altavoces entre ellos no tienen que ir con cable resistente al fuego.

Seria similar a lo que ocurre en una instalación de detección de incendio, que la central se alimenta con cable resistente al fuego pero los distintos elementos de la instalación no. ¿No creen?

Saludos


Ojo con este comentario...¿las sirenas deben funcionar después de activarse una alarma? ¿y los módulos que controlen equipos que se han de activar con una alarma ?

Te sugiero revisar la UNE correspondiente o el foro en su defecto que se habla ampliamente de este tema...
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro