Hola, tengo un caso un poco especial, a ver vuestras interpretaciones:

Tengo varias viviendas adosadas con garaje comun, es decir un garaje grande (900 m2, 12-13 plazas) en planta sótano, desde el que se accede a través de varias escaleras directamente a las viviendas: cada vivienda tiene una escalera propia que parte del garaje y sube directamente dentro de la vivienda, al salón.

Mi duda es la sectorización que han de tener estas escaleras. Sé que hay comentarios del ministerio para el caso de garajes cerrados que conectan con la vivienda, pero no es el caso. Tampoco es el caso típico donde la escalera da a un zaguán comunitario.

Yo entiendo que la escalera tiene que ser especialmente protegida por comunicar con una zona de aparcamiento, esto me obliga a poner vestíbulo en sótano, y vestíbulo también en planta baja. Mi duda es si puedo justificar de alguna forma no poner vestíbulo en planta baja, poner únicamente una puerta EI o incluso sin puerta, al estar ya "sectorizado" en planta sótano.

Aprovecho para felicitaros a todos por vuestro trabajo en el mejor foro de tipo técnico.
Saludos y gracias.
Seomah.
Avatar de Usuario
por
#362562
He visto viviendas como las de tu caso, con puerta rf en vivienda, escalera, vestibulo previo en sotano y garaje particular. Al garaje se entra por zona comun a los demas (sótano).

La justificación no sé como habrá hecho el arqui de turno, pero parece una solución bastante segura.

La escalera sobrepresionada.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#362575
Gracias pipas por la respuesta.

No es exactamente así, el garaje es completamente abierto, no hay plazas cerradas, y comunitario. Yo dejo el coche en mi plaza abierta y llego a mi puerta RF al lado de la plaza, y desde esa puerta ya estoy dentro de mi casa (como se hace para poner una llave en esa puerta siendo de evacuación es otro tema muy diferente).

Ahora me proponen poner un vestíbulo de independencia, o sea que yo entro de mi plaza a mi vestíbulo y de allí a mi escalera, y llego a planta baja directamente, sin vestíbulo ni puerta ni nada.

En los comentarios al DB-SI, version diciembre 2017, he encontrado esto:

En un aparcamiento en el que cada plaza comunica con su correspondiente vivienda, dichas comunicaciones deben tener un vestíbulo de independencia con paredes EI 120 y dos puertas EI2 30-C5, conforme al Anejo A Terminología. Si, como es habitual, existe una escalera de ascenso a la vivienda, el vestíbulo puede estar en el acceso desde el aparcamiento (quedando la escalera contenida en el ámbito de la vivienda) en el acceso a la vivienda (quedando la escalera contenida en el ámbito del aparcamiento) o en una posición
intermedia, con un tramo de la escalera dentro del garaje y otro dentro de la vivienda.
También puede configurarse la propia escalera como un recinto con paredes EI 120 y puertas EI2 30-C5 en su arranque y en su desembarco, con lo que equivaldría al vestíbulo de independencia exigible.

Por ser una clara excepción respecto del caso general de escalera para evacuación ascendente desde un aparcamiento, se considera que en ninguna de las alternativas antes citadas la escalera precisa ser especialmente protegida.

Si cada plaza de aparcamiento está abierta a las calles comunes de circulación y carece de puerta para vehículos, la comunicación con su vivienda es una salida de planta válida para el usuario de dicha plaza.


O sea que resulta que ya no tiene que ser especialmente protegida...
Supongo que con esto lo tengo justificado, supongo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro